梁柱重叠化为刚域的问题?
qjlgd
qjlgd Lv.7
2010年05月10日 15:09:46
只看楼主

如果勾选梁柱重叠化为刚域后计算出来的配筋比不选择的要小... 可是根据线刚度公式EI/L 化为刚域后梁的计算长度L 变短了, 线刚度增大,线刚度增大配筋应该增大,不是矛盾了吗?谁解释下。。

如果勾选梁柱重叠化为刚域后计算出来的配筋比不选择的要小... 可是根据线刚度公式EI/L 化为刚域后梁的计算长度L 变短了, 线刚度增大,线刚度增大配筋应该增大,不是矛盾了吗?谁解释下。。
免费打赏
icefirefly1
2010年08月12日 08:50:59
2楼
虑梁柱重叠部分简化为刚域,竖向构件的整体刚度增大,并且框架柱所分担的地震倾覆弯矩百分比也会增大。
设计参数信息"梁柱重叠部分简化为刚域":选用此项梁柱重叠部分简化为刚域,适用于异形柱结构,可真实计算梁的内力和配筋.与异形柱相连的梁与其形心相连,不考虑梁的刚域,就会以两端形心长L1为准,此时的异形柱应控制其柱肢的长度与柱肢的厚度之比不大于4。如考虑即在异形柱中考虑梁的刚域,按L2来计算梁长刚度,这样梁的长度变短,从而提高了结构的刚度。
考虑柱刚域则相当于截掉柱截面内的弯矩。因此梁支座配筋会减少,但符合实际。

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-8-12 08:53 编辑 ]
回复
chency5
2010年08月16日 15:19:29
3楼
在柱子刚度比梁刚度大得多的情况下点选,一般情况是强柱弱梁,柱子截面比较大的时候用。
回复
hugangal03
2010年12月10日 16:29:56
4楼
选择此项时,内力要偏下,即内力算到柱边
回复
yp2016
2010年12月10日 20:03:14
5楼
一般异形柱要考虑梁柱刚域:)
回复
山贼爷
2010年12月16日 18:43:36
6楼
一般为大截面柱或者异形柱结构可以选择点选。
回复
yp2016
2010年12月17日 10:51:36
7楼
在柱子刚度比梁刚度大得多的情况下点选,一般情况是强柱弱梁,柱子截面比较大的时候用。
回复
shuriciking
2011年01月10日 10:17:33
8楼
还可以,感谢楼主分享
回复
miaowei310401
2011年01月10日 15:44:10
9楼
分析很合理啊,各位高手,谢谢指教
很有建设……
回复
bupabupa111
2011年03月11日 09:34:58
10楼
在柱子刚度比梁刚度大得多的情况下点选,一般情况是强柱弱梁,柱子截面比较大的时候用