消防稳压设备设置在屋面还是地下室?
jiangxin860120
2010年05月10日 14:17:52
只看楼主

一直有个困惑,看别人的图纸中,稳压设备都要在屋面上这是为什么呢?消防稳压设备不是就稳压泵和稳压罐么,为了控制最上面几层的水压,如果放在地下室行不行呢?弱问,请各位大侠不吝赐教!

一直有个困惑,看别人的图纸中,稳压设备都要在屋面上这是为什么呢?消防稳压设备不是就稳压泵和稳压罐么,为了控制最上面几层的水压,如果放在地下室行不行呢?弱问,请各位大侠不吝赐教!
免费打赏
xupeng
2010年05月10日 14:42:42
2楼
地上地下都可以,要看哪种设置方便了(有时候水箱间不够大,建筑专业也不允许扩大)!
两种位置各有利弊,放屋面设备扬程小,节能;放地下与泵房一起,维护管理方便!

[ 本帖最后由 xupeng 于 2010-5-10 14:47 编辑 ]
回复
jiangxin860120
2010年06月09日 10:45:26
3楼
:handshake
回复
fkj2
2010年06月09日 14:52:24
4楼
长知识了。。。。
回复
小鱼得水
2010年06月09日 14:59:29
5楼
两种都可以,泵房中设置的话,扬程会很高
回复
fenghuo1969
2010年06月25日 16:22:37
6楼
呵呵,学习
回复
xfliulei
2010年07月08日 18:03:19
7楼
增压稳压设备分为上置式和下置式,可以参考国标图集,不过下置式水泵扬程要求比较高,还有气压罐的容积也增大不少
回复
rinckey.521
2010年07月08日 21:20:02
8楼
都可以的,本人习惯做屋面,位置大好布置
回复
hjy20091101
2010年07月08日 22:33:41
9楼
原则上都可以,一般层数不高的厂房或者公建会放在一层或地下室,消防水箱与稳压水箱合用,住在小区多设在屋顶,如上设在地下对空间要求较高且选用的水泵扬程功率较高,不经济,另外消防验收要求一般稳压水箱设在所有建筑的最高点
回复
fangwei123456
2010年07月09日 08:35:48
10楼
对于临时高压消防系统来说,要设屋面消防水箱,水箱在屋面上供灭火前10钟的消防用水,稳压要求的扬程一般不大,如果设在地下室,扬程提高可能好几倍,成本上增加。
回复
莫大将军
2010年07月09日 09:12:19
11楼



都可以的,放上面好一点,稳压泵的扬程可以少很多!
回复

相关推荐