380V/745A的较重负荷,如何用BVV 或BV线的大小? 用185MM2线,穿管,可以吗?
380V/745A的较重负荷,如何用BVV 或BV线的大小? 用185MM2线,穿管,可以吗?
2楼
表达不明确,745A电流选185线显然不行。
回复
3楼
不行,185mm2穿管的载流量是300A左右,差太多了。745A?什么负荷?
回复
4楼
那用2条,行吗? 745A负荷,是6台直流电机的电流算来的,但要穿管,2条185线,小吗?
回复
5楼
用封闭母线最合适
回复
6楼
回复
7楼
那肯定小了,而且你用的是电线BVV或BV,
回复
8楼
直流电机?你把控制要求详细告诉咱。给你解解。
回复
9楼
这么大电流,要设置变压器了吧,
而且你用BV型线好像不太合适吧
回复
10楼
由于某种原因不能用封闭母线,那么用什么样的线呢?六台直流电机由PLC+晶闸管调速的,负荷较重,电流较大.
回复