一个项目,审图意见是这样的“总配电箱输出回路到AL2箱的电源线为BV-5X6,PC32/WC 开关整定电流为32A.不符合GB50054-95-4.3.4条或2009-GB50054-95-2.2.2条的规定。”请问下大家,这样配有问题吗?确实不太明白审图的意思,而且还写的是强条,还有就是低压配电设计规范有2009版的了吗?
一个项目,审图意见是这样的“总配电箱输出回路到AL2箱的电源线为BV-5X6,PC32/WC 开关整定电流为32A.不符合GB50054-95-4.3.4条或2009-GB50054-95-2.2.2条的规定。”
请问下大家,这样配有问题吗?确实不太明白审图的意思,而且还写的是强条,还有就是低压配电设计规范有2009版的了吗?
2楼
:Q :Q 有没有人知道啊~!
回复
3楼
BV-5X6的线配整定电流为32A的开关本身有问题。根据我用的BV线允许在流量表,在三十五度时,穿塑料管的四根6的允许在流量线是31,五根允许载流量更小。在这种情况下,32的断路器就起不到保护导线的作用了。即使我们把载流量放大一点,假定6的线允许在流量是33,32的断路器能保护导线了,在一般情况下,我们也会考虑到断路器和开关的级配关系。
应该把电线放大一级用5*10的线,或者开关正定电流降一级用25A的。
但是GB50054-95-4.3节是讲消防车道。。的。应该是审图意见里面章节写错了。
回复
4楼
第2.2.2条 选择导体截面,应符合下列要求:
二、按敷设方式确定的导体载流量,不应小于计算电流;
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz(4.3.4-2)
回复
5楼
修订的《低压配电设计规范》还在报批。过负荷保护部分应该没啥改动。
回复
6楼
:lol
可以更换成10平方的。。。
回复
7楼
