人民防空地下室设计规范3.6.6疑问
winner108
winner108 Lv.3
2010年05月10日 11:29:51
来自于通风排烟
只看楼主

最近做了个人防电站,审图单位提出人防规范3.6.6.3 严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间。对此我有些疑惑,储油间不让穿风管那怎么能机械通风呢。我是参照图集08FJ04画的图,图集上也是通风管穿到储油间排气的。画的单线原理图见附件。

最近做了个人防电站,审图单位提出人防规范
3.6.6.3 严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油间。
对此我有些疑惑,储油间不让穿风管那怎么能机械通风呢。我是参照图集08FJ04画的图,图集上也是通风管穿到储油间排气的。
画的单线原理图见附件。

111.png

免费打赏
fine_2009
2010年05月10日 16:05:22
2楼
应该是除了用于储油间排风的管道之外,其它的不能穿。
回复
winner108
2010年05月11日 08:43:04
3楼
排风管道也是属于通风管道,这个有点说不通啊。
回复
wangfg_nj
2010年05月11日 11:25:05
4楼
“穿过”和“穿进去”是2个不同概念
回复