求助!墙高为5米未设置腰梁,有补救措施么?
genghao8301231
2010年05月10日 11:20:43
只看楼主

多层框架厂房,底层墙高为5300,由于施工方故意,未设置腰梁,现提交设计处理!我是这样想的,增设腰梁有利于抗震和控制裂缝,而墙长为5600,中部已设置构造柱,抗震应该没有问题,现要求施工方在墙满铺钢丝网,以控制裂缝!这样可以么?

多层框架厂房,底层墙高为5300,由于施工方故意,未设置腰梁,现提交设计处理!
我是这样想的,增设腰梁有利于抗震和控制裂缝,而墙长为5600,中部已设置构造柱,抗震应该没有问题,现要求施工方在墙满铺钢丝网,以控制裂缝!这样可以么?
免费打赏
温员外
2010年05月11日 08:56:40
12楼
见过有些厂房也不加圈梁的,填充墙,
就当没看到好了
回复
risan
2010年05月11日 20:21:15
13楼
打了重新植筋做梁
回复
冰琰
2010年05月11日 22:24:37
14楼
"由于施工方故意,未设置腰梁"
施工单位不地道阿
那就让他砸掉重做
至于怎么做 让他们自己出方案 顶多给他确认
或者 让甲方找你 然后和甲方 监理 一块儿商量着怎么办
回复
huxzfj
2010年05月11日 23:11:35
15楼
还是应该加圈梁。
回复
桀烨
2014年09月21日 11:58:49
16楼
那要是施工完成一年后 出现裂缝 这么处理呢 求帮助
回复
设计小兵
2014年09月22日 11:11:56
17楼
我觉得不能迁就施工单位,还是要求做圈梁。另外如果不做圈梁,基础梁的受力是否会变化?需核查一下