求助!墙高为5米未设置腰梁,有补救措施么?
genghao8301231
2010年05月10日 11:20:43
只看楼主

多层框架厂房,底层墙高为5300,由于施工方故意,未设置腰梁,现提交设计处理!我是这样想的,增设腰梁有利于抗震和控制裂缝,而墙长为5600,中部已设置构造柱,抗震应该没有问题,现要求施工方在墙满铺钢丝网,以控制裂缝!这样可以么?

多层框架厂房,底层墙高为5300,由于施工方故意,未设置腰梁,现提交设计处理!
我是这样想的,增设腰梁有利于抗震和控制裂缝,而墙长为5600,中部已设置构造柱,抗震应该没有问题,现要求施工方在墙满铺钢丝网,以控制裂缝!这样可以么?
免费打赏
liangbong
2010年05月10日 11:50:16
2楼
楼主做法我认为可行。
回复
zhouyuankai
2010年05月10日 12:04:34
3楼
这么做应该是可以的
回复
zhouyuankai
2010年05月10日 12:05:21
4楼
墙满铺钢丝网,能够满足在地证情况下,墙体不会破坏,满足要求即可
回复
juzijing1984
2010年05月10日 15:11:58
5楼
:handshake :victory: :) :lol :hug: :kiss: :time: :call: :loveliness:
回复
lhb3301964
2010年05月10日 19:39:27
6楼
墙满铺钢丝网,增强墙体整体性,可防止裂缝,也可抗震。。。还行。
回复
wangyxjm
2010年05月10日 19:51:53
7楼
也可以考虑加密构造柱,使构造柱间墙宽小于墙高按砖柱考虑。
回复
点心如雪
2010年05月10日 19:59:39
8楼
满铺钢丝网,能够起作用啦
回复
ryo.king
2010年05月10日 23:16:50
9楼
很简单。值筋,再要他做腰梁。看他累不累。
回复
0303100458
2010年05月11日 00:51:57
10楼
顶9楼的,是我的话我也会要求施工植筋补做腰梁,责任不在设计,至于楼主所说的满布钢丝网,这个在加固方面用的比较多
回复
imzhangyu
2010年05月11日 08:53:26
11楼
不按设计来,让他反工,不过还是具体事情具体处理。