预应力混凝土管桩,其应用预应力的作用是什么?
pdhj
pdhj Lv.3
2010年05月10日 11:02:30
只看楼主

预应力混凝土管桩,其应用预应力的作用是什么?

预应力混凝土管桩,其应用预应力的作用是什么?
免费打赏
jak80
2010年05月10日 17:42:27
2楼
增加桩身刚度,提高其抗裂性能及穿透能力~
回复
pdhj
2010年05月10日 17:47:24
3楼
因为预制桩在施工过程中可能会由于打压,锤击等破坏,增加刚度,提高混凝土的抗裂性能。是这样吗?
回复
小马哥65
2010年05月11日 11:45:07
4楼
应该是考虑桩身抗裂,对桩承载没有什么作用
回复
hhzhonghua
2010年05月11日 16:06:56
5楼
个人认为主要是增加管桩的抗裂能力以及抗弯能力,在施工中由于有施工偏差导致垂直度偏差而引起附加弯矩这就要靠预应力啦。
回复
xmanfine
2010年05月11日 17:05:40
6楼
学习了
回复
sdwhzyx
2010年06月03日 12:54:27
7楼
1、轴向预应力:承受垂直荷载时,预应力只能使桩身承载力降低,所以桩身承载力为混凝土受压承载了减去预加应力值。所以高强度预应力管桩的预应力钢筋不是为了承受荷载用的!!!
回复
sdwhzyx
2010年06月03日 12:58:48
8楼
2、"环预应力’--可提高轴向承力.但预应力管桩环向为普通的螺旋箍筋,并没有施加预应力。所以预应力管桩的自身承载力要比普通不加预应力的相同混凝土标号的预制桩小。
回复
sdwhzyx
2010年06月03日 13:07:04
9楼
3、在水平荷载作用下,预应力可大大提高桩身水平方向承载力,其受力原理就同预应力梁类似。其本质并非提高了极限水平承载力,而是通过控制裂缝的宽度提高其正常使用状态下的水平承载力。
回复
sdwhzyx
2010年06月03日 13:13:12
10楼
4、水平和垂直荷载共同作用下,预应力对桩身承载力的影响不一定,就如同压弯柱子受力,要看具体荷载作用下是混凝土先破坏还是钢筋先屈服
回复
sdwhzyx
2010年06月03日 13:17:52
11楼
5、所以:高强度预应力管桩的预应力钢筋不是为了承受荷载用的!而是为了增加桩身刚度,提高穿透能力、抵御施工时桩体内部产生的拉力破坏而布设的.当然施加了预应力也可以提高吊装时的单节长度
回复

相关推荐

APP内打开