问一个0.2s级电流互感器的问题
wxd_19811006
2010年05月10日 10:05:04
来自于变压器
只看楼主

30-80千伏安的变压器(低压侧)配200/5的0.2级电流互感器(穿一匝),是否能测量得准确?[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2010-5-10 11:57 编辑 ]

30-80千伏安的变压器(低压侧)配200/5的0.2级电流互感器(穿一匝),是否能测量得准确?

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2010-5-10 11:57 编辑 ]
dv100
2010年05月10日 10:12:45
2楼
应该不太准,互感器选个30/5的会好一些。
回复
wxd_19811006
2010年05月10日 10:22:11
3楼

忘记说是低压侧,某些朋友说0.2S级最少能测量200/100=2安的电流。?很恼

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2010-5-10 11:57 编辑 ]
回复
zxr2625
2010年05月10日 13:00:10
4楼
用150/5的比较合适
回复
zxr2625
2010年05月10日 13:01:12
5楼
30千伏安的用50/5的就可以
回复
wxd_19811006
2010年05月10日 14:49:10
6楼

我只是想知道0.2S级电流互感器200/5是否准确计量2-10安的电流?
回复
wlszjs
2010年05月10日 18:40:28
7楼
准确测量2-10安培那是不可能的,
0.2S表明在20%-100%的额定电流范围内可以准确测量
所以200/5的电流互感器准确测量要求电流大于40安培
回复
m_fly800
2010年05月10日 19:46:37
8楼
200/5,电流比40,当低压侧实际电流大于40A时..应该就可以达到0.2S级的准确标准吧..
相应还应该看你的表的基本电流是多大。....如果是30KVA的变压器,用200/5,电表是1.5(6)A的表,我估计表就应该不会走了...更谈不上准确与否
回复
yaojinbei
2010年05月17日 16:40:40
9楼
能不能准确测量关键得看你的表计,如果是电子式的应该可以。
回复
xfzengjx0016
2010年06月01日 16:47:36
10楼
S级的产品,表明当一次电流在额定电流的1%时仍能准确测量。
回复

相关推荐

APP内打开