两进线一母联
luyuan37
luyuan37 Lv.2
2010年05月09日 21:33:52
只看楼主

请问两进线一母联同时闭合会造成什么后果?

请问两进线一母联同时闭合会造成什么后果?
免费打赏
dv100
2010年05月10日 10:10:47
2楼
如果是两段进线的变压器容量、电压等级、阻抗都相同的话基本上没有影响的。
回复
dtl313
2010年05月10日 10:13:16
3楼
还有电源相序也要相同。
回复
tangaizhi123
2010年05月10日 10:20:50
4楼
如果是两段进线的变压器容量、电压等级、阻抗和变压器的联结组别、还有就是楼上说的二高压进线侧的电源相序都相同的话基本上没有影响的。
回复
lingxuct
2010年05月10日 12:15:24
5楼
两电源允许并列,变压器也符合并列条件,三个开关同时合上,没问题。

以上两个条件只要一个不成立,就有可能烧变压器或开关跳,部分失电或全部失电,损坏设备。
回复
姜振祥
2010年05月10日 13:29:46
6楼
必须满足两个电源并列条件,否则那就不好说了
回复
sunnyljc
2010年05月10日 13:42:07
7楼
满足并列运行条件可以并行,否则不可以
回复
fdy9558
2013年07月31日 16:13:36
8楼
支持三楼的说法
回复
sjg9876
2013年08月02日 12:19:08
9楼
你叫安装公司装个10KV的BZT自切开关,然后装个自动,手动切换开关。就可以操作10KV并解操作了,叫供电局的3产来做!:lol
回复
sjg9876
2013年08月02日 12:21:02
10楼
不过每次10KV母线并解操作,要想供电局调度申请,牢记这个,要打电话申请!:)
回复
二两凉面
2013年08月02日 12:39:45
11楼
并列条件满足的话,合上没关系