整块楼板开洞 需要加强措施吗
xjjjim
xjjjim Lv.2
2010年05月09日 13:24:49
只看楼主

现有一个二层框架厂房需要在二层楼板处开洞开洞位置:局部四个框架柱间所有次梁与板拆除问题:1、拆除后应该怎样加固?(在结构上我觉得如果这样拆除对主框架没有太大影响,主梁上荷载反而减低了,开洞处主梁间的板也全部拆除了也不存在板洞周围要加强的问题,只不过框架梁另一侧的未拆除板的钢筋锚固长度可能小了),不知道我这样理解有没错误,可能是我考虑错误,请大家指教~2、这样拆除楼板施工时应注意什么,一般采用什么方法拆除?

现有一个二层框架厂房需要在二层楼板处开洞
开洞位置:局部四个框架柱间所有次梁与板拆除
问题:1、拆除后应该怎样加固?(在结构上我觉得如果这样拆除对主框架没有太大影响,主梁上荷载反而减低了,开洞处主梁间的板也全部拆除了也不存在板洞周围要加强的问题,只不过框架梁另一侧的未拆除板的钢筋锚固长度可能小了),不知道我这样理解有没错误,可能是我考虑错误,请大家指教~
2、这样拆除楼板施工时应注意什么,一般采用什么方法拆除?
免费打赏
gaojingguo123
2010年05月13日 13:17:38
12楼
有没有听说过中国建设科学研究院的名子啊
回复
yangxingang01
2010年05月13日 14:29:27
13楼
开洞对板肯定有影响的,板一般按连续板考虑,配筋负筋都很大的,这样对邻近的板影响很大,需要板底加固
,再就是去掉板肯定抗震有变动,最好建模再算一下
回复
石头79
2010年05月13日 16:01:05
14楼
1:应按开洞计算一次,看结果如何
2:开洞后是否使框架柱没有了梁联系
回复
wzgll
2010年05月17日 16:06:07
15楼
应该按拆除后实际情况核查,板配筋影响较大,特别是跨度不等时
回复
zqw4902i
2010年05月17日 16:53:00
16楼
楼板开洞应该没有啥问题
回复
小佑佑
2010年05月17日 22:14:59
17楼
对结构的整体性有很大影响啊
回复
tomatoshi
2010年05月17日 23:39:15
18楼
要啊
回复

相关推荐

APP内打开