现有一个二层框架厂房需要在二层楼板处开洞开洞位置:局部四个框架柱间所有次梁与板拆除问题:1、拆除后应该怎样加固?(在结构上我觉得如果这样拆除对主框架没有太大影响,主梁上荷载反而减低了,开洞处主梁间的板也全部拆除了也不存在板洞周围要加强的问题,只不过框架梁另一侧的未拆除板的钢筋锚固长度可能小了),不知道我这样理解有没错误,可能是我考虑错误,请大家指教~2、这样拆除楼板施工时应注意什么,一般采用什么方法拆除?
现有一个二层框架厂房需要在二层楼板处开洞
开洞位置:局部四个框架柱间所有次梁与板拆除
问题:1、拆除后应该怎样加固?(在结构上我觉得如果这样拆除对主框架没有太大影响,主梁上荷载反而减低了,开洞处主梁间的板也全部拆除了也不存在板洞周围要加强的问题,只不过框架梁另一侧的未拆除板的钢筋锚固长度可能小了),不知道我这样理解有没错误,可能是我考虑错误,请大家指教~
2、这样拆除楼板施工时应注意什么,一般采用什么方法拆除?
2楼
1:应按开洞计算一次,看结果如何
2:开洞后是否使框架柱没有了梁联系
回复
3楼
板负筋被锯掉要考虑会参水。
回复
4楼
连接框架柱的梁都在,没有拆除,只是四个框架柱中间的板和次梁拆除
回复
5楼
什么意思参水?
回复
6楼
是渗水 板上部截面的负筋在断开处要截断 可能会导致渗水 基本这个意思吧
对于你这二层的框架结构开个洞基本没问题 对整体性没什么影响 】
拆除的时候由四个角开始拆就行了 最好用振动拆除的方法吧 具体什么工具忘叫什么了
回复
7楼
震动拆除法大致是怎么样的?
还有人有其他建议吗,我怕他们到时候拼命砸
回复
8楼
两个建议:
一,按开洞边简支复核计算周边板块底筋(实际应用不会有问题,但是正规改造设计应考虑)
二,中间可以砸,周边可以用无齿锯
回复
9楼
楼板拆除,楼板的刚度就没有了,对整体有影响,处理方法是加固周遭的框架梁。
回复
10楼
9#说的是,如果是单跨框架就不好,二跨以上一般没问题,负钢筋截断问题也不大,构造钢筋,因为板截断了,负弯矩就没有了,只是梁的抗扭刚度使他有一点弯矩可不考虑。至于拆除可以要求用手锤,不得用风镐,解心疑吧。到时候未必听你的
回复
11楼
学习了,开大洞对楼板的影响很大的!
回复