说一个漏电断路器使用的问题最近看到佛山顺德某设计院的图纸,一些消防类的负载,如潜水泵、消防电梯前端总配电开关都选用了漏电断路器,并且标注了漏电不脱扣,只作用于报警。想了一下,这样设计的目的,漏电断路器的目的应该不是作为保护人身安全的作用。只报警的漏电断路器,如果有人触电,装了警报的话,警报响起,旁边的人要经过专业培训才可能在最短的时间内了解到这个警报的意义。等到他明白过来再去选择将开关断开,估计触电的人已经7788了。
最近看到佛山顺德某设计院的图纸,一些消防类的负载,如潜水泵、消防电梯前端总配电开关都选用了漏电断路器,并且标注了漏电不脱扣,只作用于报警。
想了一下,这样设计的目的,漏电断路器的目的应该不是作为保护人身安全的作用。只报警的漏电断路器,如果有人触电,装了警报的话,警报响起,旁边的人要经过专业培训才可能在最短的时间内了解到这个警报的意义。等到他明白过来再去选择将开关断开,估计触电的人已经7788了。
另外可能就是为了在平常运行的时候了解线路是否有漏电电流存在,以便及时做出处理。如果是这样的话,我觉得很多情况都应该装上只报警的漏电断路器。但这样的话造价就高了许多。
其它还有一些想法,因为水平的关系没有表达清楚。在此就是想请各位讨论一下这种情况下装只报警的漏电断路器有哪些优缺点。
另外最后就是说一下只报警的漏电断路器可以选择哪家的产品。貌似许多厂家都没有生产这样的漏电断路器。常熟有生产,只报警模块每个的价格是直接加价200元。