建筑施工现场的一个电箱,看了一下,发现一下问题:1.分路没有用隔离开关,两排都是漏电断路器。2.有的漏电断路器没有接工作零线。3.没有按照规范颜色区分,接路混乱。请各位高手帮忙看看,还有什么问题请不吝赐教,先谢谢了。[ 本帖最后由 scuttopk 于 2010-5-8 15:59 编辑 ]
建筑施工现场的一个电箱,看了一下,发现一下问题:
1.分路没有用隔离开关,两排都是漏电断路器。
2.有的漏电断路器没有接工作零线。
3.没有按照规范颜色区分,接路混乱。
请各位高手帮忙看看,还有什么问题请不吝赐教,先谢谢了。
[
本帖最后由 scuttopk 于 2010-5-8 15:59 编辑 ]
12楼
至于该建筑施工现场的电箱有没有问题,个人认为如果不是正规厂家的配电箱,这是没问题的(除了区管所指出的带电体裸露问题外)。
因为这是一级配电箱,第一个开关是隔离开关(用断路器或空气开关代替),第二个开关是总保护漏电保护断路器。再下面是各分级开关(漏电保护断路器),用于对下面个分线路进行漏电和短路、过载保护,同时也作为下面各级线路的隔离开关。
如果下面各分路也使用同样的配电箱,也就构成相同作用的二级(或三级)配电箱,这也达到各分路有隔离开关的目的。
如果作为终端负载的配电箱,也符合一机一闸一漏保的作用。
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-5-9 21:20 编辑 ]
回复
13楼
回复
14楼
不合格
回复
15楼
同意此兄意见!
回复
16楼
回复
17楼
顶。。。学习了。。。
回复