请问各位兄弟,这个电箱是不是有问题?
scuttopk
scuttopk Lv.2
2010年05月08日 15:23:28
只看楼主

建筑施工现场的一个电箱,看了一下,发现一下问题:1.分路没有用隔离开关,两排都是漏电断路器。2.有的漏电断路器没有接工作零线。3.没有按照规范颜色区分,接路混乱。请各位高手帮忙看看,还有什么问题请不吝赐教,先谢谢了。[ 本帖最后由 scuttopk 于 2010-5-8 15:59 编辑 ]

SDC12750.JPG
建筑施工现场的一个电箱,看了一下,发现一下问题:
1.分路没有用隔离开关,两排都是漏电断路器。
2.有的漏电断路器没有接工作零线。
3.没有按照规范颜色区分,接路混乱。
请各位高手帮忙看看,还有什么问题请不吝赐教,先谢谢了。

[ 本帖最后由 scuttopk 于 2010-5-8 15:59 编辑 ]

SDC12750.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年05月08日 17:01:31
2楼
建筑施工现场用的配电箱,看图片没有达到JGJ46-2005的要求。

每个出线没有隔离开关;

总漏电开关上桩头裸露带电体太长,中间一排开关上桩头用排,裸露太多,所在漏电开关接线柱的绝缘罩没装上,没见到PE接线排。
回复
liushadaoweiqu
2010年05月08日 17:20:01
3楼
学习中
回复
happy2127
2010年05月08日 19:15:32
4楼
在工地临时用电就没有问题!因为就算是电网去检查时也是看下是否合“一闸一漏”,有这两点足够了。别照什么标准,临时工地用电哪来这么多事,够要求给别人临时用电就是了。
回复
peteryf2008
2010年05月08日 19:18:07
5楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!
回复
scuttopk
2010年05月08日 23:06:50
6楼


谢谢区管,我想问一下,漏电断路器有4个接线,是不是工作零线必须要通过漏电断路器呢?
回复
pxq_505
2010年05月08日 23:12:04
7楼
谢谢区管,我想问一下,漏电断路器有4个接线,是不是工作零线必须要通过漏电断路器呢
回复
zhaojianguoky
2010年05月08日 23:35:20
8楼
颜色按蓝黄绿红区分的,没有问题
主进线有明显的熔断器隔离开关,分开关可以不用隔离
此箱看不出什么问题
回复
lingxuct
2010年05月09日 08:45:43
9楼


有工作电流的线都应经过漏电开关。
回复
老灰兔子
2010年05月09日 21:00:08
10楼

有单相用电的,也就是有需要零(N)线负载的地方,零(N)线必须同时进入漏电保护断路器。而且对于4极的漏电保护断路器来说,通常零(N)线是其漏电保护控制单元工作电源的一部分,没有零(N)线,漏电保护断路器有可能不能正常工作。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-5-9 21:27 编辑 ]
回复
clw123456
2010年05月09日 21:12:52
11楼
顶22222222222222222222222222
回复