电抗器的问题?
tsml
tsml Lv.5
2005年08月27日 04:01:46
来自于变压器
只看楼主

1、为什么380V系统电容箱有的画了电抗器有的没画,请问什么时候才需要加进去?2、短路电流计算时,高压回路的电抗器是什么?

1、为什么380V系统电容箱有的画了电抗器有的没画,请问什么时候才需要加进去?
2、短路电流计算时,高压回路的电抗器是什么?
免费打赏
遵义
2005年08月27日 08:26:42
2楼
1.抑制谐波;防止电容投切,系统谐振.
回复
tsml
2005年08月31日 00:00:31
3楼
那么为什么380V系统电容箱有的画了电抗器有的没画,请问什么时候才需要加进去?
回复
大鼻山
2005年08月31日 00:10:51
4楼
现在谐波严重,建议低压电容屏要加电抗器!
回复
tsml
2005年08月31日 00:58:59
5楼
画出电抗器后一般是厂家自行选择电抗器大小还是由自己计算的?并联电容器组是每一个分支都要加吧,而不是只加一个总的吧?
回复
byecar
2005年08月31日 11:30:16
6楼

电抗器可以由厂家自己选择,不过你要计算出系统的谐波成分主要是哪几次,厂家才好配套电抗器。
回复
tsml
2005年09月01日 02:39:41
7楼
计算h次的谐波电流时,要知道所计算设备的h次湝波电压,请问这个值到哪里查?

另外,并联电容器组是每一个分支都要加一个电抗还是只加一个总的?
回复
haizhong
2005年09月13日 08:40:48
8楼
这个话题能否深入一下
回复
欢快的
2005年09月13日 09:12:24
9楼
串联电抗器:串联电抗器的电抗率选择应符合下列规定:1,仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%.2,用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率.
串联电抗器宜装设于电容器组的中性点侧。当装设于电容器组的电源侧时,应校验动稳定电流和热稳定电流.