冷水机低过低 高压过高
cqw006
cqw006 Lv.2
2010年05月08日 09:41:04
只看楼主

有一台3P的冷水机压缩机坏了,我用3P格力空调改了它,用了2年多压缩机又坏,我换了压缩机,就变成低压端2.5KG 高压端25KG 过滤器换了 也是不可以 ,是不是膨胀阀坏了 膨胀阀怎么调啊,是不是顺时针调开启度大? 请问高手

有一台3P的冷水机压缩机坏了,我用3P格力空调改了它,用了2年多压缩机又坏,我换了压缩机,就变成低压端2.5KG 高压端25KG 过滤器换了 也是不可以 ,是不是膨胀阀坏了 膨胀阀怎么调啊,是不是顺时针调开启度大? 请问高手
免费打赏
hxjzlh
2010年05月18日 16:19:36
12楼
膨胀阀没有调节好,供液不足,可以造成低压低,高压高。
回复
whereisflower
2010年05月18日 18:27:42
13楼
压缩机功率不会大 现在好了 我把治冷剂放掉到2KG就好了 用了几天没什么问题
回复
weiwei19801015
2010年05月20日 11:00:03
14楼
学习学习
回复
fengshengjian
2010年05月20日 14:33:12
15楼
匹配不好吧
回复
xu306
2010年05月20日 15:34:52
16楼
过滤器堵塞?不可能,有可能是压缩机制冷功率与原来制冷系统不匹配。
膨胀阀顺时调小即每调一圈在0.5度左右。
回复
wrl-001
2010年05月21日 21:05:26
17楼
;P :$
回复
shfuhyk
2010年07月08日 16:51:12
18楼
制冷剂过多造成低压过低

高压过高
回复
vbn
2010年07月22日 11:49:58
19楼
帮顶一下帮顶一下帮顶一下帮顶一下帮顶一下期待高手解答。
回复
zhengzhi-zh
2010年08月27日 14:43:27
20楼
呵呵,更改初始设计的系统麻烦会多了,外面的环境变了,系统就会有反应的
回复
daijianjun520
2010年08月27日 21:11:04
21楼
制冷剂过多造成低压过低,值得研究研究。