有一台3P的冷水机压缩机坏了,我用3P格力空调改了它,用了2年多压缩机又坏,我换了压缩机,就变成低压端2.5KG 高压端25KG 过滤器换了 也是不可以 ,是不是膨胀阀坏了 膨胀阀怎么调啊,是不是顺时针调开启度大? 请问高手
有一台3P的冷水机压缩机坏了,我用3P格力空调改了它,用了2年多压缩机又坏,我换了压缩机,就变成低压端2.5KG 高压端25KG 过滤器换了 也是不可以 ,是不是膨胀阀坏了 膨胀阀怎么调啊,是不是顺时针调开启度大? 请问高手
2楼
那位大侠有在线啊 我急啊:Q
回复
3楼
你的压缩机功率是否换大啦呀;一般造成这种情况的都是在原有的基础上;压缩机功率变大啦;低压会低;高压也会高的;但是;制冷量;并不大呀;呵呵;冷水机我可是专业的设计;维修人员哦;需要帮忙;可以联系我;QQ936201979;手机;13681909975
回复
4楼
压缩机功率不会大 现在好了 我把治冷剂放掉到2KG就好了 用了几天没什么问题
回复
5楼
制冷剂过多:)
回复
6楼
顺时针调小 逆时针调大
一般两圈就一度 细心慢慢调
回复
7楼
膨胀阀如果有问题最好更换,调节虽然有可能调好,但调好后用不了很久的(到时压机还会坏)
还有已坏的压机是抱住,还是烧了?如果是线包烧了,板换也会受到一定的影响,用氮气好好吹吹!
回复
8楼
我估计是真空没抽够!还有氟也加多了!膨胀阀是顺时针调小,逆时针开大!
回复
9楼
膨胀阀一般是顺时针一圈是过热度增加0.5度
不过这么大的压差调整应该用处不大
或许是膨胀阀的问题
比如感温包漏或者阀杆弯曲都会打不开
回复
10楼
氟利昂多的话,高压高,低压也会高吧。怎么会低压低呢?
回复
11楼
你的系统抽真空了吗‘换的是同一型号的压缩机吗‘不同型号的压缩机排量是不一样的;再说你的系统加液加多少;他和空调工况差不多;冷媒不能多加了’’
回复