请教个问题
menghui123
menghui123 Lv.3
2010年05月07日 20:11:47
只看楼主

本人在某药厂工作,负责中央空调这一块。问题如下:1.、空调机组采用变频送风。如果铭牌上标出50HZ的额定送风量为10000m3/h,那么它在40Hz和30hz的情况下的送风量为多少呢?请教2、我们的变频机采用的是西门子的,其中有几台很容易跳车,停止工作,不知原因。不知各位对此问题有什么看法?谢谢

本人在某药厂工作,负责中央空调这一块。问题如下:
1.、空调机组采用变频送风。如果铭牌上标出50HZ的额定送风量为10000m3/h,那么它在40Hz和30hz的情况下的送风量为多少呢?请教
2、我们的变频机采用的是西门子的,其中有几台很容易跳车,停止工作,不知原因。不知各位对此问题有什么看法?谢谢
免费打赏
menghui123
2010年05月08日 08:26:34
2楼
呵呵,有知道的吗?很期待
回复
nanizw
2010年05月08日 11:07:02
3楼
结合风机曲线图来看应该很明了
回复
鸭江绿水
2010年05月09日 15:56:34
4楼
一,查风机曲线。
二,故障停机有故障代码,查一下。若跳闸,检查线路。这是电工的事。
回复
lwrdd357
2010年05月09日 20:08:50
5楼
1、40HZ ,30HZ时 送风量可查风机曲线及电机运行曲线.
2、变频器跳停,先查看故障代码,你的变频器前有安装电感及电容保护吗?
现在电源污染对变频器还是有很大影响!
回复
menghui123
2010年05月10日 21:35:43
6楼
楼上几位都谈到查风机曲线图,但是我手头没有风机曲线图啊,那个东西是厂家给的吗?
回复
zhouzhanbiao
2010年05月10日 21:40:02
7楼
:) 是
回复
menghui123
2010年05月11日 20:35:43
8楼
呵呵,谢谢啊,明天管他们问问