如果基础是独立基础带地梁的,地梁顶标高是-1.10m,那地梁的荷载要怎么输入?是跟pmcad建模一样把它当做一层梁,上面的填充墙当做梁上荷载输入吗?还有基础的设计步骤是怎样的?

如果基础是独立基础带地梁的,地梁顶标高是-1.10m,那地梁的荷载要怎么输入?是跟pmcad建模一样把它当做一层梁,上面的填充墙当做梁上荷载输入吗?还有基础的设计步骤是怎样的?
免费打赏
c9d8y
2010年05月07日 23:38:18
2楼
建议在PMCAD的模型中不输入,基础拉梁直接手算。
做基础时,如采用JCCAD计算,基础拉梁上荷载,可以在JCCAD中作为附加节点荷载输入。
基础的设计步骤可去翻大学教材,经常复习一下未尝不是好事。
回复
dp1207
2010年05月08日 11:04:00
3楼
我是建立2个工作目录:
第一个目录是正常建模,分析计算。
第二个目录是将第一个目录拷贝后改名,然后用第二个工作目录进入PMCAD
在第一标准层前在插入个模型,在这个模型上输入计算后梁间荷载(恒),根据需要全房间洞口,
在计算分析,基础梁的配筋就出来了!
回复
heisetiantang
2010年05月08日 14:24:26
4楼
楼上的办法可用 因为JCCAD计算出来的配筋太大了 但是计算书也可以这么提供吗
回复
linfenglin
2010年05月08日 18:02:59
5楼
同意楼上的说法
回复
linfenglin
2010年05月08日 18:04:56
6楼
我还有一个问题要请教以下,如果在jmcad中设计基础的话,那个基础地梁的荷载怎么输入
回复
jiegouxiaosheng
2010年05月08日 18:08:12
7楼
多建一层,当框架梁输入,填充墙当荷载输入
回复
linfenglin
2010年05月08日 18:08:58
8楼
还有小弟想问一下那个柱下独立基础的柱的荷载要怎么输入jccad的模型中
回复
linfenglin
2010年05月09日 11:44:20
9楼
如果按楼上的说法,把基础梁当作一层梁在pmcad里面输入的话,那独立柱基怎么在pmcad中建模?