请问各位大侠民用建筑电气中同时需用系数是在那个规范上有的?
loveruffian
2010年05月07日 15:30:58
只看楼主

我是刚开始做民用电气的。现在做一个多层项目 一共有4栋 每栋有28户 每户的用电量在8KW 现在要选择变压器,不知道选多大的? 我自己本来是按照8x28x4=896kw 然后考虑一个变压器的需用系数896/0.8=1120KW 我准备选1250的变压器 可以不?

我是刚开始做民用电气的。现在做一个多层项目 一共有4栋 每栋有28户 每户的用电量在8KW 现在要选择变压器,不知道选多大的?
我自己本来是按照8x28x4=896kw 然后考虑一个变压器的需用系数896/0.8=1120KW 我准备选1250的变压器 可以不?
免费打赏
lfh12345
2010年05月07日 17:02:59
2楼
国家建筑标准图集04DX101-1建筑电气常用数据上有
回复
电气老孙
2010年05月07日 17:32:34
3楼
超大………………
1。用户为每户8KW,不知道户型为何?一般来说120平米以下给6KW,120平米以上给8kw

2.一共是4栋,4*28=112户,你需要系数 和功率因素都不管?就直接选变压器了?
需要系数可以取0.5,8x28x4=896kw*0.5=448KW(有功功率),如果是纯住宅可以功率因素取0.9(如果有商铺可以去0.85),视在功率Sc=448/0.9=498KVA,刚好用一台630KVA的箱变,变压器负荷率80%左右
回复
loveruffian
2010年05月08日 13:26:50
4楼



谢谢了 我把需用系数给考虑漏了 以前做工厂配电的 需用系数一般都比较大
回复
babynews2307
2010年05月08日 15:12:57
5楼
学习中
回复
songwei812
2010年05月10日 10:32:54
6楼
同意三楼的
回复
jztgg
2010年05月12日 21:12:47
7楼
同意三楼的
回复
qingqing_li2005
2010年11月11日 16:22:25
8楼
一个是同时系数漏了
还有一个是每户8KW是怎么定出来了,按《措施》的来其实已经不适用了
是普通住宅还是公寓,内部配套的东西有没有复查过?
之前看过一个公寓的,每户120平左右,每户配电20KW。

而且这20KW,还有内部需要用电的设备清单。
所以说8KW,是大,是小,还需斟酌
回复
weilmeng
2010年11月11日 20:36:50
9楼
还需要同时系数吗?请问怎么选?
回复
qinabochenhong
2014年11月10日 20:34:01
10楼

还需要同时系数吗?请问怎么选?
回复
聆听声音
2014年11月11日 14:15:13
11楼
同意三楼说法
回复

相关推荐