我是刚开始做民用电气的。现在做一个多层项目 一共有4栋 每栋有28户 每户的用电量在8KW 现在要选择变压器,不知道选多大的? 我自己本来是按照8x28x4=896kw 然后考虑一个变压器的需用系数896/0.8=1120KW 我准备选1250的变压器 可以不?
我是刚开始做民用电气的。现在做一个多层项目 一共有4栋 每栋有28户 每户的用电量在8KW 现在要选择变压器,不知道选多大的?
我自己本来是按照8x28x4=896kw 然后考虑一个变压器的需用系数896/0.8=1120KW 我准备选1250的变压器 可以不?
2楼
国家建筑标准图集04DX101-1建筑电气常用数据上有
回复
3楼
超大………………
1。用户为每户8KW,不知道户型为何?一般来说120平米以下给6KW,120平米以上给8kw
2.一共是4栋,4*28=112户,你需要系数 和功率因素都不管?就直接选变压器了?
需要系数可以取0.5,8x28x4=896kw*0.5=448KW(有功功率),如果是纯住宅可以功率因素取0.9(如果有商铺可以去0.85),视在功率Sc=448/0.9=498KVA,刚好用一台630KVA的箱变,变压器负荷率80%左右
回复
4楼
谢谢了 我把需用系数给考虑漏了 以前做工厂配电的 需用系数一般都比较大
回复
5楼
学习中
回复
6楼
同意三楼的
回复
7楼
同意三楼的
回复
8楼
一个是同时系数漏了
还有一个是每户8KW是怎么定出来了,按《措施》的来其实已经不适用了
是普通住宅还是公寓,内部配套的东西有没有复查过?
之前看过一个公寓的,每户120平左右,每户配电20KW。
而且这20KW,还有内部需要用电的设备清单。
所以说8KW,是大,是小,还需斟酌
回复
9楼
还需要同时系数吗?请问怎么选?
回复
10楼
还需要同时系数吗?请问怎么选?
回复
11楼
同意三楼说法
回复