2级剪力墙
cheng.32
cheng.32 Lv.2
2010年05月07日 11:10:18
只看楼主

请问下各位二级剪力墙T字墙 你们配筋的时候有考虑2个边上的翼墙2BF么?就是图中YAZ5翼墙 你们都是否有考虑2BF

请问下各位
二级剪力墙T字墙 你们配筋的时候有考虑2个边上的翼墙2BF么?
就是图中YAZ5翼墙 你们都是否有考虑2BF

未命名.jpg

免费打赏
cheng.32
2010年05月07日 11:12:13
2楼
补充 因为以前画的时候都没去注意过
审图也都没提 PKPM输出是没有输出BF的
不过规范里有要求 不知道 大家都没有没 考虑这个问题:handshake
回复
cheng.32
2010年05月07日 11:17:57
3楼
没人回答么。。。求助。。。
回复
lijiedsa
2010年06月04日 16:57:48
4楼
一般要考虑的,翼缘两边各300
回复
ldx1981
2010年06月05日 18:15:44
5楼
规范规定阴影区域翼缘两边各300,还要考虑2BF,见08年《抗规》59页