直接上图。请问这种房间导荷方式应该是横向的还是竖向的。中间的两个是次梁(按主梁方式输入的),板是单向的,布置在次梁上的压型钢板[ 本帖最后由 woody640 于 2010-5-7 11:10 编辑 ]
直接上图。请问这种房间导荷方式应该是横向的还是竖向的。中间的两个是次梁(按主梁方式输入的),板是单向的,布置在次梁上的压型钢板
[
本帖最后由 woody640 于 2010-5-7 11:10 编辑 ]
2楼
上图楼板荷载为横向单向传递;下图楼板(在柱跨范围内)荷载为纵向单向传递。
回复
3楼
那应该是上图的方式还是下图的方式呢/?
回复
4楼
LZ我不太明白你说的什么意思,你是说他的倒荷方式?还是说你的压型钢板的布置方向?
回复
5楼
图1
回复
6楼
压板布置是知道的,就是横着的,然后就是改怎样设置导荷方式的问题,我觉得也该是第一个图的样子。
回复
7楼
次梁-主梁-东西向主梁
回复
8楼
应该按图1的方式确定荷载传递
回复
9楼
我偏向于,认为图1的传力方式相对合理一些,也就是根实际情况更接近一些吧
回复
10楼
啥结构类型?主次梁结构?
回复
11楼
看不懂楼主要说的问题,中间的白色的线是什么?次梁么?
回复