故障叙述: 1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。接线方式: 220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。

故障叙述:
1座220kV变电站的10kV线路与1座110kV变电站的10kV线路合环前,经过高压核相正确,但在合闸后15秒该线路两端断路器均发生爆炸(时间是否一致不确定),当时线路上无任何故障。
接线方式:
220kV变电站:2台120MVA三圈变压器(220kV/110kV/10kV),容量比100%/100%/50%,10kV负荷有8条出线及4*8016MVar电容器,10kV分段运行。
110kV变电站:2台31.5MVA两圈变压器(110kV/10kV),容量比100%/100%,110kV电源来至上述220kV变电站,10kV并列运行。

请各位专家帮助分析,需要其它资料我会提供。
免费打赏
lyh4249
2005年08月29日 15:37:36
2楼
请写出220kv变、110KV变的接线组别。
回复
lyh4249
2005年08月29日 15:38:20
3楼
请写出220kv变、110KV变的接线组别。
回复
nlb
2005年08月29日 18:50:13
4楼
两台断路器的短路 分断能力不够是肯定的了。
回复
ye2981
2005年09月01日 13:18:57
5楼
220kV变压器组别:Y/Y/D-11;该站10kV断路器额定开断31.5kA,10kV母线最大短路电流26kA。
110kV变压器组别:Y/D-11;该站10kV断路器额定开断25kA,10kV母线最大短路电流20kA。
回复
nlb
2005年09月01日 18:11:25
6楼
断路器额定开断电流 够,不等于实际开断电流够 。如果维护检修不当,使断路器的分断速度低于规定值,就会造成实际分断能力不够。
另外,该短路计算是否正确。
回复
beifang0289
2005年10月28日 12:47:48
7楼
保护为什么没有动作?
回复
超龄不惑驹
2005年10月29日 17:35:12
8楼
该事故有代表性,学习中,期待权威的分析和解释…………
回复
lqxchw
2005年11月24日 16:17:26
9楼
1、断路器通过的短路电流一定很大。
2、核相时断路器两侧空载正常。证明绝缘正常。
3、核相正确,合环断路器通过的电流不大,充其量只是负荷电流或稍大点。
4、10kV侧不接地,单相接地电流不大,不会造成断路器爆炸。
5、什么都正常,不会出事故,肯定某个环节有问题。
6、只有相间短路才有较大的短路电流或相当于相间短路的故障。
7、线路又正常,所以最有可能的还是核相不正确。核相不但相序正确,相位也要正确。缺一不可。
回复
jia-1979
2005年11月25日 17:41:39
10楼
耐压试验都做了吗?
如果其他没有问题而是进线断路器爆炸那肯定是母线的问题,短路容量应该是没有问题的.常规都是这样选的.
整定值那里来做的?速短为什么不跳闸,如果这些问题都可以排除那应该是短路故障.
回复
xiaoyi888
2005年11月30日 18:09:39
11楼
220千伏变电所二次是110千伏吗,如果是的话,10千伏系统环并,应先将110千伏先环并,否则会因为220千伏系统与110千伏系统阻抗不一致,而造成通过10千伏线路通过大功率电流,远远超过10千伏断路器的承受能力,我是这么理解的