谷轮ZB21热保护请教。
chipin
chipin Lv.2
2010年05月06日 22:39:44
来自于制冷技术
只看楼主

一台谷轮ZB21机组,库温设定-15度,热保护,膨胀阀用丹弗斯TEX2,四号阀芯,工作的时候常常会热保护,高压压力14KG左右,低压1KG左右,请问是怎么回事情呢。

一台谷轮ZB21机组,库温设定-15度,热保护,膨胀阀用丹弗斯TEX2,四号阀芯,工作的时候常常会热保护,高压压力14KG左右,低压1KG左右,请问是怎么回事情呢。
免费打赏
co936201979
2010年05月07日 20:47:32
2楼
你也没有说明;在什么温度下;才产生啦保护;低压1公斤;电流不会大;热继电器不会保护;假如机内保护;就是压缩机太烫啦;你可以增加膨胀阀;说明你的膨胀阀配小啦
回复
zhq246
2010年05月08日 19:19:58
3楼
回复
yzhchlan
2010年05月10日 11:29:27
4楼
ZB 系列的机组怎么能打-15度的库温?
除非自己做高压排气的喷液冷却。
请咨询一下谷轮的工程师, 这么低的温度只能用ZF 或是半封压缩机了。
回复
zhq246
2010年05月11日 19:09:05
5楼
学习学习中
回复
coolr718
2010年05月12日 02:23:44
6楼
:handshake
回复
chipin
2010年05月13日 21:58:22
7楼
热保护的问题找出了,是膨胀阀的原因,我膨胀阀逆时针调了一圈,回气管结霜,压缩机回气管结霜,厂家说这个机器是要让回气管挂上霜来冷却压缩机的,工作到今天,没有出现问题,
回复
coolr718
2010年05月14日 20:27:25
8楼
学习