如果布置主梁的话,在旁边间隔1米5的地方要平行布置一道次梁,会不会太密啊??这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙很急啊,回答我下,在线等~~感激不尽~~~~
如果布置主梁的话,在旁边间隔1米5的地方要平行布置一道次梁,会不会太密啊??
这道主梁上面没有墙,旁边的次梁上有墙
很急啊,回答我下,在线等~~感激不尽~~~~
62楼
1500不会太密啊,我觉得很正常:)
回复
63楼
框架结构有这个要求,不是一定要,是宜布置主梁。次梁间隔为1.5-2.7M所以我没问题的。经济跨度。一般的结构在特殊部位也是这样的。不会过密,你也可以采取暗梁方式。
回复
64楼
柱之间应该布置梁,隔墙下面也应该有梁,但是这个梁可以和板一样厚,只不过这部分配筋按梁配置,梁部分板钢筋做相应处理。
回复
65楼
有墙必有梁,主次梁间距1.5m 没有问题的
回复
66楼
什么是主梁,什么是次梁,是干什么用的。柱与柱之间布的是框架梁,你是框架结构就要布。
做设计先要搞清楚概念。不是什么都只要别人告诉你怎么做。
回复
67楼
布置上梁把柱子拉起来最好,减少计算长度系数
回复
68楼
不管什么结构形式,受力柱在楼层标高,从结构角度看,应该考虑加梁。
回复
69楼
框架柱之间最好是能布置主梁,当然具体情况具体分析了。
像你这种情况,我也经常遇到,我一般采用板底加强筋处理,层高不是很高的话,荷载也不会太大。间距1.5米也不会觉得太密,可以布置次梁的。
有时候楼梯平台挑出去的时候,框架柱之间的主梁也是得取消的,只要计算满足要求就可以了。
回复
70楼
看荷载要不要设次梁,框架梁在不影响使用的情况下,都加
回复
71楼
柱子之间当然要设主梁了,除非,这里没有楼板,建筑上不让设梁,比如中庭之类的.
柱子之间设梁,传力,整体都好.
至于,旁边有墙,可按荷载规范规定,把墙当作楼面荷载计算.
回复