板换实际运行的进出水温差过小,怎么回事
lqlss1
lqlss1 Lv.2
2010年05月06日 16:04:04
只看楼主

本项目为一水源热泵项目,冷却水源用的二级污水,经过板换换热的中介水进入机组。现在试运行存在这个问题,污水源侧进出水温差只有1度左右,而原设计是按6度左右温差设计的,请问下温差过小的原因是什么

本项目为一水源热泵项目,冷却水源用的二级污水,经过板换换热的中介水进入机组。现在试运行存在这个问题,污水源侧进出水温差只有1度左右,而原设计是按6度左右温差设计的,请问下温差过小的原因是什么
免费打赏
aw100
2010年05月06日 17:18:20
2楼
水流量,压缩机功率(蒸发压力等)先检查一下是否正常。
回复
ytjzk
2010年05月10日 06:55:08
3楼
温差过小原因:
1 水量偏大
2 换热面积偏小
3 压缩机组制冷量偏小
4 测量仪器与方法
5 流体比热偏大
6 板换分液与流道设计有问题
7 其他

[ 本帖最后由 ytjzk 于 2010-5-10 06:56 编辑 ]
回复
neonccn
2010年05月12日 13:55:30
4楼
1、测试污水侧实际流量跟你的设计流量是否有偏差?
2、机组侧的进出水温差和流量有没问题?
回复
tica0411
2010年05月16日 22:27:59
5楼
水的流量
回复
fengshengjian
2010年05月20日 14:41:13
6楼
1 流量过大
2 结垢严重
回复
yzhchlan
2010年05月20日 16:45:10
7楼
同意6楼的朋友
回复
lake_man
2010年06月22日 22:50:57
8楼
重新选择片型面积小、片数多的板换。污水换热器还是不用板换为好吧。
回复
lucl33
2010年06月29日 22:13:56
9楼
流量大或污垢阻塞
回复
zwhkaoyan
2010年07月30日 21:52:38
10楼
与污水换热怎么敢选板换呢?板换通道间歇一般在2~3mm左右,污水进取不就是个堵吗?现在管壳式污水换热器选择换热管管径一般都是25mm的,那样还担心堵呢,何况板换。这是常识性错误。
回复
xu306
2010年08月24日 16:01:45
11楼
同意6楼的看法:1 流量过大
2 结垢严重
回复

相关推荐

APP内打开