本项目为一水源热泵项目,冷却水源用的二级污水,经过板换换热的中介水进入机组。现在试运行存在这个问题,污水源侧进出水温差只有1度左右,而原设计是按6度左右温差设计的,请问下温差过小的原因是什么
本项目为一水源热泵项目,冷却水源用的二级污水,经过板换换热的中介水进入机组。现在试运行存在这个问题,污水源侧进出水温差只有1度左右,而原设计是按6度左右温差设计的,请问下温差过小的原因是什么
2楼
水流量,压缩机功率(蒸发压力等)先检查一下是否正常。
回复
3楼
温差过小原因:
1 水量偏大
2 换热面积偏小
3 压缩机组制冷量偏小
4 测量仪器与方法
5 流体比热偏大
6 板换分液与流道设计有问题
7 其他
[
本帖最后由 ytjzk 于 2010-5-10 06:56 编辑 ]
回复
4楼
1、测试污水侧实际流量跟你的设计流量是否有偏差?
2、机组侧的进出水温差和流量有没问题?
回复
5楼
水的流量
回复
6楼
1 流量过大
2 结垢严重
回复
7楼
同意6楼的朋友
回复
8楼
重新选择片型面积小、片数多的板换。污水换热器还是不用板换为好吧。
回复
9楼
流量大或污垢阻塞
回复
10楼
与污水换热怎么敢选板换呢?板换通道间歇一般在2~3mm左右,污水进取不就是个堵吗?现在管壳式污水换热器选择换热管管径一般都是25mm的,那样还担心堵呢,何况板换。这是常识性错误。
回复
11楼
同意6楼的看法:1 流量过大
2 结垢严重
回复