关于R407C的问题
xinxing333888
2010年05月06日 11:56:00
只看楼主

在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗? 本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!

在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗?
本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
免费打赏
xinxing333888
2010年05月12日 09:17:54
12楼
我们的机组是6HP三洋涡旋压缩机,室外机组与室内机组连接铜管有25米的情况下,那么请教老师加R407C雪种怎么加好啊?
是否排空开机再加液体进去就可以啊?望指导.
回复
xinqinjianxian
2010年05月13日 11:36:13
13楼
学习学习。:lol
回复
ygptrs
2010年05月13日 18:46:20
14楼
混合型制冷剂理论上要求放空后,抽真空重新注入。但实际上如果缺的不多,可以液态补充一点。
回复
yszl1994
2010年05月13日 19:27:43
15楼
学习了 :)
回复
randyjay
2010年05月14日 11:38:53
16楼
最好是抽真空........排空是不完全的 4字頭的是非共沸冷媒 5字頭是共沸冷媒
回复
xinxing333888
2010年05月14日 16:41:36
17楼
在此谢谢各位老师的精彩的回复。
回复
sjzwangzhigang
2010年05月14日 18:53:15
18楼
一定要加液:handshake
回复
tangdinggang
2010年05月14日 23:04:23
19楼
学习
回复
killzx99
2010年05月14日 23:14:01
20楼
貌似有论文指出反复加20次制冷量仅降低5%
所以按要求倒装加液态问题不大
回复
he-wei
2010年05月15日 14:38:14
21楼
新人报道,我没实践经验要不肯定告诉你!理论的实在不好说!