在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗? 本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
在此请教各位老师一个问题:在厂里把室内机组的R407C回收到室外机组里面,到现场机组安装完毕后发现R407C不够的情况是否可以补充进去使用吗?
本人第一次做这样的机组,没有这方面的经验和技术,望老师指导,谢谢!
2楼
比较麻烦,R407C要用液态加。
回复
3楼
我是这样操作的:我首先把室内机组抽完真空后,再把室外机组R407C放到室内机组里面的,在调试过程发现不够R407C再补充液态进去是否可以的吗?望各位老师指导,谢谢!
回复
4楼
没有老师回话啊,有什么不对地方请提出来啊
回复
5楼
呵呵呵;有什么不可以的;可以的;排一下空气就行啦;这也没有什么呀;
回复
6楼
呵呵呵;有什么不可以的;可以的;排一下空气就行啦;这也没有什么呀
R407C不是一混合物雪种的吗?排空过程不知道跑掉了那一部分还不知道啊,
回复
7楼
学习
回复
8楼
把钢瓶倒过来加液就行了:D
回复
9楼
如R407C按R22加雪种的情况,它的冷凝和蒸发是否差一点啊
回复
10楼
2 楼的说得对
关键是要液态加
回复
11楼
1 由于这种混合工质气液成分不一样,液态加、气态加均不能保证和初始状态一样;
2 如果机组比较小,可以排空,再以液态重新加注。
回复