中央空调节能有关问题的研讨
akefsake
akefsake Lv.4
2005年08月26日 08:45:20
来自于行业脉动
只看楼主

1 加强设计人员管理,加快推行设备工程师注册制度   暖通空调工程项目,应有较详细的冷热负荷计算书和采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是采取了那些节能措施,目前很多设计人员都是用概算指标一再加大,使冷、热源主机长期在低负荷、低效率下。 2 暖通空调室内设计温度的确定   经重庆、上海、广州等地区的实践证明,夏季室内温度低 1℃或冬季高1℃,除暖通空调工程的投资增加6%,能大8%外,加大室内外温差也不符合卫生学要求。舒适性空调夏季比较理想的室内温度是比室外环境温度低5-8℃为好。


3 空调冷热源   中央空调能耗一般包括三部分,即( 1)空调冷热源;(2)空调机组末端设备;(3)水或空气输送系统。这三部分能耗中,冷热源能耗约占总能耗的一半左右,是空调节能的重要内容。如果均把各自消耗的能量折算成一次能源,则各类机组均可用单位时间内一次能源消耗能量所制取的冷量或热量进行比较,本文使用一个一次能源效率OEER(W/W)来表示。   单位从能耗角度考虑夏季制冷:离心式、螺杆式冷水机组 OEER值最高,蒸气两效LiBr吸收式冷水机组OEER最小;冬季供热:螺杆式、活塞式热泵冷热水机组OEER最高,电热水机组最低,即能耗最高。
4 空调机组和末端设备   97年统计,国内生产风机盘管的厂家有200多个,年产量为60-80万台;空调机组也有100余有,产量在5万台左右。   
4.1 空调机组   应该选用机组风机风量、风压匹配合理,漏风量少,空气输送系统数大的机组。   
4.2 风机盘管   风机盘管从总体水平看与国外同类产品相比差不多,但与国外先进水平比较,主要差距是耗电量、盘管重量和噪声方面。
5 空调水系统   一般空调水系统的输配用电,在冬季供暖期间约占整个建筑动力用电的 20-25%;夏季供冷期间约占12-24%,因此水系统节能具有重要意义。   (1)选择水泵是按设计值查找水泵样本的铭牌参数确定,而不是按水泵的特性曲线选定水泵型号;   (2)末对每个水环路进行水力平衡计算,对压差相差悬殊的回路也末采取有效措施,因此水力、热力失调现象严重;   (3)大流量、小温差现象普遍存在,设计中供、回水温差一般取5℃,但经实测,夏季冷冻水回水温差较好的为3℃,较差的只有1-1.5℃,造成实际水流比设计水量大1.5倍以上,使水泵电耗大大增加。  
 5.1 设计人员应重视水系统设计,积极推广变频调速水泵,冬、夏两用双速水泵等节能措施。  
 5.2 冷却塔   制冷系统冷却水进水温度的高低对主机耗电量有着重要影响,一般推算,在水量一定情况下,进水温度高 1℃,电压缩主机电耗约增加2%,溴化锂冷水机组能耗高6%。   目前国产玻璃钢冷却塔主要存在如下问题:   (1)冷却效率低,达不到产品样本规定的冷幅。   (2)漂水严重,它不仅污染环境,而且浪费水源。   (3)噪声大,噪声影响周围居民生活的环境。   5.3 减少水侧污垢、腐蚀及青苔影响   水侧的水垢、腐蚀及青苔对制冷系统影响极大,也是空调能耗高的重要原因。  国内外的实践证明,高频多段磁场能很好的对水质进行处理,因此,应提倡选用高频电磁多功能水处理装置,目前一些单位采用的加药水处理或充软水的方法是不可取的。
6 加强中央空调的管理  
 6.1 加强对空调操作人员的培训,提高管理人员素质,实行空调操作人员操作证制度。
6.2 采用中央空调计费系统进行空调费用的计量。   佛山艾科电子1998研制了AKE中央空调计费系统,给中央空调系统的收费提供了准确、合理的收费依据,改变了传统的不合理收费方式,使中央空调的使用产生了由“供多少用多少”到“用多少供多少”的质的转变,并有助于引导用户树立正确的消费观念,促进用户节约能源,产生良好的社会效益。   除上述几点外,还应根据具体工程情况。积极推广水环路热泵,采用热回收、变风量、变水量系统等节能技术。

欢迎访问:www.ake.com.cn
免费打赏
yuhua_ly
2005年08月26日 10:34:55
2楼
我上次在一个商场实习的时候,我看见那冷却水就白白的浪费了,我认为可以回收利用
回复
njzxh
2005年08月26日 11:05:49
3楼


冷却水怎么会白白浪费?
回复
dongzhesheng@co163
2005年08月26日 12:54:01
4楼
强烈支持楼主观点,希望大家积极参与讨论。
补充一点:国家应合理制订工程设计收费定额、时间定额。并举办建筑设计节能评比,奖励优秀的设计,惩罚那些不合节能要求的设计。否则按目前国情,设计师们无暇考虑节能问题,一门心思考虑的是如何快出图,再接下一单任务。
回复
akefsake
2005年08月27日 09:07:37
5楼
回水跟进水是循环的,不会白白浪费的.
回复
yfasdyangfeng
2005年08月27日 09:37:12
6楼
节能利国利民,但要实际行动才行,目前说得多,好象一上节能项目时,总是从成本考虑,发展商很多都不上.
回复
sgp7478
2005年08月27日 10:05:12
7楼
实行这一政策可谓难上加难,我曾碰到过这样一件事,比方说我按办公室的室内设计参数为26±1℃,可是老板和业主都说不行,要放到23±1℃来,他们说越冷低越好,反正是公家的。我开始极力反对,不同意这样做,老板就说是你说了算还是我说了算,我晕,我有什么办法呢?
回复

相关推荐

APP内打开