洁净车间(4-7级)空管系统安装完毕后,是否一定要做漏风量测试?用漏光法检测是否可行?

洁净车间(4-7级)空管系统安装完毕后,是否一定要做漏风量测试?用漏光法检测是否可行?
免费打赏
deathgod007
2005年08月26日 16:45:52
2楼
你们还真负责啊,俺们公司可不做那种测试,只做一下滤网的扫漏测试就OK了
回复
zht2004
2005年08月28日 17:05:43
3楼
按照规范之规定,4级是必须做漏风量测试的;
可实际工作中,根本没多少人做,
漏光法检测实际也只是骗人骗自己的一种做法

高效过滤器安装后检漏与漏风量测试是两个问题
回复
xyzjm12
2005年08月30日 01:10:18
4楼
俺们也只是做高效过滤器的泄漏及风速检测而已~~~
回复
zht2004
2005年08月30日 01:46:32
5楼
呵呵,一样的啊