关于档案室和中心机房的空调设计
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年05月05日 22:24:05
来自于中央空调
只看楼主

高层公共建筑,热源采用蒸汽-热水换热机组,冷源采用蒸汽溴化锂机组。夏热冬冷地区其中有一个一千平米的中心机房,和 三个250平米的档案室。选用方案为: 档案室选用三个恒温恒湿机组。 中心机房选用若干机房专用精密空调,单制冷。 另设三个新风空调箱,冷热源与大楼其他房间共用。请问:这种设计有问题么。新风是必须的么?或者有其他更好的方案么?中心机房选用的空调,档案的选用的空调如何避免噪声

高层公共建筑,热源采用蒸汽-热水换热机组,冷源采用蒸汽溴化锂机组。夏热冬冷地区
其中有一个一千平米的中心机房,和 三个250平米的档案室。
选用方案为: 档案室选用三个恒温恒湿机组。
中心机房选用若干机房专用精密空调,单制冷。
另设三个新风空调箱,冷热源与大楼其他房间共用。
请问:这种设计有问题么。新风是必须的么?
或者有其他更好的方案么?
中心机房选用的空调,档案的选用的空调如何避免噪声
免费打赏
cnbbzz
2010年05月05日 22:31:27
2楼
新风为啥需要3个?
新风是必须的,少量适当新风保持房间正压对恒温恒湿的保持有利。
回复
adingkgb
2010年05月06日 00:43:57
3楼
新风当然不能少啊
可为啥需要三个?有什么特殊要求没?
回复
lemonocean
2010年05月06日 12:54:38
4楼
新风可用一个。机房和档案室合用
回复
iwbwy
2010年05月07日 14:49:11
5楼
机房负荷特点是以热负荷为主,湿负荷很小,一般不需要新风,尝采用机房专用空调;

新风空调箱如果是用于机房的话,我认为是从节能角度设计,在冬季直接引入室外冷空气冷却机房用。但要注意新风的过滤和防火。
回复
shanhx
2010年11月11日 12:32:05
6楼
哪位兄弟有档案室的设计资料给参考一下啊
回复

相关推荐

APP内打开