板筋支座锚固长度取la还是laE?
tyming43
tyming43 Lv.3
2010年05月05日 20:53:37
只看楼主

考虑到楼板不做抗震计算,在取板筋支座锚固长度时,取la还是laE?

考虑到楼板不做抗震计算,在取
板筋支座锚固长度时,取la还是laE?
免费打赏
zainanjing
2010年05月06日 08:49:45
2楼
我觉得你这个问题已经自己回答过了
回复
dzl022026
2010年05月06日 09:02:49
3楼
既然不抗震,就不必带E.
回复
fengguangyueji5
2010年05月07日 12:03:30
4楼
当然取la了,
回复
hongweizz
2010年05月12日 17:25:25
5楼
:call: :call: 楼板刚性假定是在不参与抗震计算的情况下得出的,所以是LA.
回复
ly51193
2010年05月13日 11:22:14
6楼
LAE就是抗震要求的锚固了
回复
setou
2010年05月13日 16:34:31
7楼
既然不抗震,就不必带E
回复
lipenghui127
2010年07月12日 09:31:38
8楼
不做抗震计算取la
抗震计算时取laE
回复
zhoufang04
2010年07月13日 09:48:02
9楼
既然不抗震,就不必带E
回复
display18
2010年08月26日 09:54:22
10楼
我们这里的老总不懂还说要取Lae,告诉他楼板不抗震,他还嘲讽说谁说楼板不需要抗震,跟抗震时梁一样必须取lae,还告诉施工方这样做,他还是高级工程师呢,不知道咋弄上的,这样的人还真多,狗屁...
08G101-11系列图集施工常见问题答疑中5.9条有详细说明

[ 本帖最后由 display18 于 2010-8-29 22:30 编辑 ]
回复
jyz6305380
2010年08月27日 08:49:05
11楼
不做抗震计算取la
抗震计算时取laE
回复

相关推荐