标准层初步计算检查项目N1 仅做标准层建模,考察上部结构方案的可行性序号 检查项目 指标要求 备注1 板厚 检查是否正确 2 荷载 检查输入是否正确无遗漏 3 混凝土标号 检查输入是否正确无遗漏 4 数检报告 检查有无问题 计算参数 检查是否正确 5 单位面积质量 ≤14kN/m2 6 楼层侧向刚度比 Ratx1,Raty1≥1 “SAT计算控制参数”中采用“地震剪力与地震层间位移的比”算法

标准层初步计算检查项目
N1 仅做标准层建模,考察上部结构方案的可行性
序号 检查项目 指标要求 备注
1 板厚 检查是否正确
2 荷载 检查输入是否正确无遗漏
3 混凝土标号 检查输入是否正确无遗漏
4 数检报告 检查有无问题
计算参数 检查是否正确
5 单位面积质量 ≤14kN/m2
6 楼层侧向刚度比 Ratx1,Raty1≥1 “SAT计算控制参数”中采用“地震剪力与地震层间位移的比”算法
7 层间受剪承载力比 Ratio_Bu≥0.8 “SAT计算控制参数”中采用“地震剪力与地震层间位移的比”算法
8 周期比Tt/T1 ≤0.85(框支结构)
≤0.9(其它) Tt不应为第一周期
9 地震作用最大方向角 >15°时,需附加地震作用角度
10 最大水平位移比和层间位移比 不宜大于1.2
不应大于1.5 对所有楼层强制采用刚性楼板假定
11 超筋信息 查明原因,调改解决之
12 单工况下恒载梁弯矩图 检查是否正常
13 墙肢轴压比 ≤0.6(抗震等级二级)
≤0.7(抗震等级三、四级)
14 梁配筋率 ≤1.5%
15 墙配筋率 检查有无配筋较大,配筋困难者
备 注 1.单元间平面错位处两侧各一个开间板厚最小值为110mm。
2.建模层高:
标准层2.9米。
3.混凝土强度等级:
地上三层框支结构(B1楼):地下室~三层 C35;4、5层C30,6层及以上C25。
地上二层框支结构:地下室~二层 C35;3、4层C30,5层及以上C25。
落地住宅:地下室~3层 C30;4层及以上C25。
纯网点:C30。
纯车库:C30。
免费打赏
baowei196
2010年05月05日 22:29:53
2楼
总结的挺好 谢谢楼主分享
回复
xiaoyaoren821121
2010年05月06日 09:44:56
3楼
总结的不错嘛,对结构设计新手很有帮助:victory:
回复
qjlgd
2010年05月06日 10:43:12
4楼
层间受剪承载力比 Ratio_Bu≥0.8 是不宜吧,不应小于0.65是不是
回复
yyscl
2010年05月06日 13:54:52
5楼
楼主的资料不错
回复
nicole09
2010年05月06日 23:45:31
6楼
还可以的~~
回复
tonglingl4
2010年05月07日 08:30:03
7楼
在数据预检时,出现提示:节点的间距小于程序内定的50mm,节点重叠变绿色,如有些节点无法再调整,而计算下去,结构会有错误吗?