05广东省标准〈消防安全疏散标志设计..〉
城市边缘
2005年08月25日 18:08:38
来自于防雷减灾
只看楼主

此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。

此规范2005-05-13发布,2005-06-15施行,新标准允许了新产品--蓄光型疏散标志,但是对疏散标志的设置要求远远高于国标规范,比如地面设置的疏散标志,蓄光型间距不大于3m,内部发光(传统型)不大于5m。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年08月25日 19:19:47
2楼
我有时采用这种蓄光型产品,2~3层的公共建筑。
回复
城市边缘
2005年08月26日 09:59:48
3楼
有两条看得特别费劲,请大家帮帮眼:
规范原文“4.2.1 疏散通道中,内部发光疏散指示标志宜设在通道两侧部及其转弯处的墙面下,标志的上边缘距地面不应大于1m,也可以把标志直接设置在地面上。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
4.2.2 在疏散走道和主要疏散路线的地面或者靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志时,应符合下列要求:
1 在地面上单独设置发光疏散标志时,宜沿疏散走道或主要疏散路线中线线连续设置。当间断布置时,蓄光自发光疏散指示标志的间距不应大于3m。内部发光疏散指示标志的间距不应大于5m。”

很显然,两条规范标准相差甚远,是“疏散通道”与“疏散走道”的不同导致的吗?还是有其他理解?我第一想法是,通道与走道不同,但请教了建筑专业的老总,他也说不清两者的区别。请大家帮帮忙。
回复
luochihua
2005年08月26日 23:13:40
4楼
我看问题好像在"宜沿疏散走道或主要疏散路线中线线连续设置。当间断布置时"上面,是不是在地面上设置时要搞成光带,当光带断开时距离不超过3m或5m.不过我想如果是搞成光带的话那也忒狠了点!
回复
大鼻山
2005年08月27日 10:29:04
5楼
王八屁股长疮——乱龟腚
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 14:27:45
6楼
疏散通道的定义应该比疏散走道范围大一点。
回复
李兴龙机电科技
2005年08月27日 14:28:50
7楼
比如公共建筑的一层门厅,那就是疏散通道。
回复

相关推荐

APP内打开