本帖来源于混凝土结构版的“有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。”[ 本帖最后由 user 于 2010-5-5 17:14 编辑 ]
本帖来源于混凝土结构版的“有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。”
[
本帖最后由 user 于 2010-5-5 17:14 编辑 ]
2楼
05版本PKPM模型。因楼板不是刚性平面,高阶振型较多,有效质量系数不容易达到90%以上。
回复
3楼
多层的就不需要考虑得那么严格了!
回复
4楼
那是振幅个数的选用,可以解决这个问题!
回复
5楼
高层建筑才需要考虑这个
回复
6楼
多层的不用考虑
回复
7楼
有效质量系数大于90%的调整方法(仅仅只是高层才需要啊)
回复
8楼
如果振型数不够,振型质量参与系数达不到90%,说明后续振型(即高阶振型)产生的地震作用效应不能忽略。如果不能保证这点,将导致地震作用偏小。按此地震作用设计的结构将存在不安全性,所以应该增加振型数重算
回复
9楼
学习你的这种精神
回复
10楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
11楼
资料太实用了!感谢楼主分享!资料太实用了!感谢楼主分享!
回复