有效质量系数大于90%的调整方法(附别墅实例模型)
user
user Lv.16
2010年05月05日 17:01:27
只看楼主

本帖来源于混凝土结构版的“有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。”[ 本帖最后由 user 于 2010-5-5 17:14 编辑 ]

本帖来源于混凝土结构版的“有效质量系数大于90%要怎么调整呢???很着急。。。”

[ 本帖最后由 user 于 2010-5-5 17:14 编辑 ]
7a78bd2cecb6b28a357f.rar
1.8 MB
立即下载
天柱
2010年05月06日 06:53:34
2楼
05版本PKPM模型。因楼板不是刚性平面,高阶振型较多,有效质量系数不容易达到90%以上。
回复
setou
2010年05月06日 11:58:37
3楼
多层的就不需要考虑得那么严格了!
回复
yangg418
2010年05月06日 14:44:46
4楼
那是振幅个数的选用,可以解决这个问题!
回复
risan
2010年05月09日 18:17:28
5楼
高层建筑才需要考虑这个
回复
liangbong
2010年05月10日 11:33:22
6楼
多层的不用考虑
回复
pengxiaogang
2010年06月14日 19:55:51
7楼
有效质量系数大于90%的调整方法(仅仅只是高层才需要啊)
回复
suno163
2010年07月29日 20:18:58
8楼
如果振型数不够,振型质量参与系数达不到90%,说明后续振型(即高阶振型)产生的地震作用效应不能忽略。如果不能保证这点,将导致地震作用偏小。按此地震作用设计的结构将存在不安全性,所以应该增加振型数重算