我现在在做几栋厂房的喷淋,泵房设置在另一栋建筑的地下室,现做了两个方案,不知他们是不是等效,有没有违反规范?[ 本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-5-5 16:46 编辑 ]
我现在在做几栋厂房的喷淋,泵房设置在另一栋建筑的地下室,现做了两个方案,不知他们是不是等效,有没有违反规范?
[
本帖最后由 zhaoweiguang2011 于 2010-5-5 16:46 编辑 ]
22楼
两个方案是等效的,都可以啊
回复
23楼
关键在于1号方案接1#和2#喷淋的距离是多远
如果是图上画的阀后就是湿式报警阀的话,效果是一样的
如果图上画的阀后还有很长一段的话,而且是埋地的话,那方案1就不行了
回复
24楼
我个人认为方案一才是正确的选择!每组供水泵的吸水管不应少于2根。报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于2根。供水泵的吸水管应设控制阀;出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于65mm的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。
回复
25楼
差不多嘛,一样吧
回复
26楼
回复
27楼
没什么区别
回复
28楼
当然方案二才是对的
回复
29楼
方案一,两泵见没设阀门的那根管取消,不是说你多连了个管,就是环了
方案二,如楼上的有的同志说的,再两个出口喷淋间,曾设一个阀,不然,环网无意义了
再来,泵出口成环和报警阀前供水管成环,是不同的概念,请不要混淆,你现在做的也只是把泵出口搞成环,再两路供出去,至于你的报警阀是不是环来符合规范,还要看你怎么接的了,
回复
30楼
基本上说了,我是觉得,你的管子搞的有点啰嗦了,方案一只要减去两泵间未设阀的那根连接管,就可以了,简洁
回复
31楼
个人观点,有意见的同行可以来讨论!