水源热泵打井
ghg898
ghg898 Lv.3
2010年05月05日 15:51:24
来自于热泵工程
只看楼主

水源热泵工程水井各地的出水量怎么计算啊

水源热泵工程水井各地的出水量怎么计算啊
免费打赏
liyaokun1860
2010年06月09日 15:00:15
2楼
请参阅《供水水文地质勘察规范》GB50027—2001
回复
yanlufeng
2010年06月13日 10:17:17
3楼
要确认水源热泵工程的取回水井的取回水量的准确数值,最可靠的方式是在项目的拟定位置实打取回水的勘测井!测试数据后,认真分析后,确定取回水井的数量、结构和布局!
回复
空调通风01
2010年07月13日 13:20:53
4楼
如果工程确定是自己的话,在做设计之前,建议水文测试
若还没有定下来的话,建议参考附件类似的工程
回复
wenhuiz1013
2010年08月10日 16:40:37
5楼
学习中
回复
yanlufeng
2010年08月11日 11:17:42
6楼
最可靠的方式是在项目的拟定位置实打取回水的勘测井!
不要靠理论分析!勘测井打好,测试数据后,再进行理论分析。确定方案。
回复
建云设备
2010年08月11日 20:52:38
7楼
:time: :victory:
回复
yanlufeng
2010年08月16日 11:38:11
8楼
确定取回水井的数量、结构和布局确实是利用地下水的水源热泵最关键的事。
希望一定要科学合理,不能胡来!
回复
xuelong1984
2010年08月17日 08:13:28
9楼
最好的办法是不做水源井项目
回复
yanlufeng
2010年08月17日 11:42:02
10楼
利用地下水的水源热泵项目,只要确实保证100%回灌、而且保证不污染地下水,实际确实是好项目。是应该大力推广的。
希望对利用地下水的水源热泵项目有不同看法的网友,认真考察一些项目,就实践出真知了。
回复
athvac
2010年09月27日 22:33:48
11楼
如果当地的水源温度与产品的温度相符的话,可以在制冷工况下,取冷凝器的水量,并加上一定的安全余量,便是水源侧的水流量。
回复

相关推荐

APP内打开