如果没有试验资料,也没有参考资料。新建的厂子的污水,处理时PAC和PAM的投加量是多少?各种行业水处理的投加量都可以,参考一下
如果没有试验资料,也没有参考资料。新建的厂子的污水,处理时PAC和PAM的投加量是多少?各种行业水处理的投加量都可以,参考一下
2楼
不知道投加量100-150,可以不?
没有污水可以用来做试验,有谁知道的愿意指导一下吗
回复
3楼
同意你的观点,那7水硫酸亚铁呢?
回复
4楼
受教了
回复
5楼
做个实验看看
回复
6楼
PAC一般在10PPM左右,PAM一般在5PPM左右吧
回复
7楼
10ppm也太低了吧
回复
8楼
200到400mg/l应该可以吧
回复
9楼
没有水样可以做实验,是在建的项目需要做一套水处理系统,设计的时候先按照数据来设计吧,很多问题都要到调试的时候才能表现出来
回复
10楼
絮凝剂:PAC配制浓度10~15%,加药量30~60mg/L,可按实际调整修正。
助凝剂(PAM)配制浓度0.5~1.5%,加药量3~5mg/L,可按实际调整修正。
回复
11楼
PAC配制浓度10%
PAM)配制浓度0.5%