厂区电力计算
kinghomchan
2010年05月05日 12:00:39
只看楼主

某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下, 全厂用电负荷计算表车间或建筑名称 用电设备名 称 设备装机容量

某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。
全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,
全厂用电负荷计算表
车间或建筑
名称 用电设备
名 称 设备装机容量
Pe
(kW) 需要
系数
Kd 功率
因数
cosφ/ tgφ 计算负荷 变压器台数及容量
Se
(kVA)
有功
功率
Pca
(kW) 无功
功率
Qca
(kvar) 视在
功率
Sca
(kVA)
1#车间 车间工艺设备 250 0.7 0.75/0.88 175 154
空调、通风设备 78 0.8 0.8/0.75 62.4 46.8
车间照明 40 0.85 0.85/0.62 34 21.1
其他 50 0.6 0.7/1.02 30 30.6
合计 418 301.4 252.5
有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95 0.75/0.88 271.3 239.9 362.2
2#车间 负荷计入KΣp和KΣq系数后合计 736 0.8 0.8/0.75 530 397 662.2
3#车间 负荷计入KΣp和KΣq系数后合计 434 0.8 0.81/0.72 391 281 481.5
全厂合计 1588 1192 918
变配电所 有功同时系数KΣp=0.9
无功同时系数KΣq =0.95 0.77/0.83 1073 872 1383
全厂低压无功功率补偿 -420
全厂补偿后合计 0.92/0.43 1073 452 1164
变压器耗损:ΔPT≈0.01Sca
ΔQT≈0.05Sca 12 60
全厂共计(高压侧) 0.904 1085 512 1200 2×800
决定选用二台SCB9-800kVA型干式电力变压器
变压器的平均负载率为0.75


注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。
②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。
表4-4计算过程如下: 按公式(4-6)~(4-14)进行计算
1. 1#车间:车间工艺设备设备 Pca= Kd·Pe=250x0.7=175(kW),
Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar),
2. 空调、通风设备 Pca= Kd·Pe=78x0.8=62.4(kW),
Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46.8(kvar),
3. 车间照明设备 Pca= Kd·Pe=40x0.85=34(kW),
Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar),
4. 其他设备 Pca= Kd·Pe=50x0.6=30(kW),
Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar),

5. 1#车间合计 ΣPca= 175+62.4+34+30+=301.4(kW),

ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252.5(kvar),
6. 有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣPca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW),
无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQca·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar),
视在功率 Sca=(kVA)
7. 全厂合计 ΣPe=418+736+434=1588(kW)
ΣPca=271.3+530+391=1588(kW)
ΣQca=239.9+397+281=918(kvar),
8. 有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣPca·KΣp=1192x0.9=1073(kW),
无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQca·KΣq=918x0.95=872(kvar),
视在功率 Sca=(kVA)
9..低压无功补偿到(cosφ=0.92) QC=Pca(tgφ1-tgφ2)=1073x(0.83-0.43)=429≈420(kvar),
10.全厂补偿后的有功功率 Pca=1073(kW),
全厂补偿后的无功功率 Qca=872-420=452(kvar),
视在功率 Sca==1164(kVA)
11.变压器有功功率损耗 △PT≈0.01 Sca =0.01x1164=11.6≈12(kW),
变压器有功功率损耗 △QT=0.05 Sca =0.05x1164=58.2≈60(kvar),
12.全厂合计(高压侧)有功功率 Pca=1073+12=1085(kW),

全厂合计(高压侧)无功功率 Qca=452+60=512(kvar),

视在功率 Sca==1200(kVA)
高压侧的功率因数 cosφ= Pca/ Sca=1085/1200=0.904≥0.9
13.计算结果:决定选用二台SCB9-800kVA型干式电力变压器。
变压器的平均负载率为: Sca/ Se =1200/1600=0.75 结论:合格