风管宽高比为什么不能超过10
foliage8008
2010年05月05日 11:44:07
来自于中央空调
只看楼主

不管是规范还是技术措施都写了风管宽高比一般的不大于4,上限是10。那控制在这个范围是什么原因呢?出于哪方面的考虑。不知论坛里有没有大大可以解说一下。目前理解是:1.影响当量直径。这个对阻力有影响。2.由于风压问题,风管太扁的话会被压变形。3.按照规范,风管宽度大于1.2m时,需要在下方做喷淋(此点原因不详)。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-5 11:49 编辑

不管是规范还是技术措施都写了
风管宽高比一般的不大于4,上限是10。
那控制在这个范围是什么原因呢?出于哪方面的考虑。
不知论坛里有没有大大可以解说一下。

目前理解是:
1.影响当量直径。这个对阻力有影响。
2.由于风压问题,风管太扁的话会被压变形。
3.按照规范,风管宽度大于1.2m时,需要在下方做喷淋(此点原因不详)。

[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-5 11:49 编辑 ]
免费打赏
liangrunchang
2014年04月03日 13:21:34
12楼
同意5楼的说法!:D:D
回复
anmieshang
2017年07月03日 20:48:18
13楼
控制宽高比1:4,也有风管超过1.2的情况。主要就是风压,和噪音问题,材料也有关系。太大的话铁皮强度不够。