不管是规范还是技术措施都写了风管宽高比一般的不大于4,上限是10。那控制在这个范围是什么原因呢?出于哪方面的考虑。不知论坛里有没有大大可以解说一下。目前理解是:1.影响当量直径。这个对阻力有影响。2.由于风压问题,风管太扁的话会被压变形。3.按照规范,风管宽度大于1.2m时,需要在下方做喷淋(此点原因不详)。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-5 11:49 编辑
不管是规范还是技术措施都写了
风管宽高比一般的不大于4,上限是10。
那控制在这个范围是什么原因呢?出于哪方面的考虑。
不知论坛里有没有大大可以解说一下。
目前理解是:
1.影响当量直径。这个对阻力有影响。
2.由于风压问题,风管太扁的话会被压变形。
3.按照规范,风管宽度大于1.2m时,需要在下方做喷淋(此点原因不详)。
[
本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-5 11:49 编辑 ]
2楼
:) :) 你自己理解的我觉得也很有道理啊 我也是刚接触空调设计 不太明白 希望有高手尽快回复你啊 呵呵
回复
3楼
第一条是关键 我觉得
回复
4楼
建议研究一下风管比模阻公式
回复
5楼
超过10的话:一、阻力会大。二、噪声会大,风管跟个哨是的了。当然大了也有好处,增加净高。大于1.2米如果风管上面有喷头,喷头洒水时风管遮挡了,所以下方增设
[
本帖最后由 tianwaitian09 于 2010-5-12 18:18 编辑 ]
回复
6楼
5楼的兄弟不错,回复还是很有道理的了。谢谢了
回复
7楼
5楼回答正确
回复
8楼
5楼亮了
回复
9楼
一般应该1:4 吧
回复
10楼
主要有以下几个原因:1阻力增加,噪音大;2风管制作和材料成本增加;
回复
11楼
huibaobao0201 发表于 2010-5-5 16:42 你自己理解的我觉得也很有道理啊 我也是刚接触空调设计 不太明白 希望有高手尽快回复你啊 呵呵第三点是因为风管超过1.2米 还要在风管下方曾加一个喷头,这样就增加了施工难度和材料。 个人理解
回复