大家如何处理位于住宅小区绿化里面的伸缩缝呢?
mani2010
mani2010 Lv.4
2010年05月05日 10:25:03
只看楼主

我们新做的小区的伸缩缝(屋面变形缝、建筑伸缩缝)有些在绿地里面,有些就横跨了园路。设计公司的做法,就是把伸缩缝做好防水,然后盖起来,绿化的呢,就在上面覆土,园路的呢,就留一条缝,填充一些物料。但是负责施工还有做建筑的同事都说,用泥覆盖的话,时间长了,伸缩缝会把防水的卷材拉裂,到时候会漏水。我们也把这个情况向设计公司反映了,但是他们觉得以他们做过的小区来说,不会出现漏水这种情况。 大家有没遇到过伸缩缝这种情况呢?你们是怎么处理的呢?

ronghang_1234
2010年05月14日 14:01:44
12楼
我们公司就有一个项目的泳池像大灰狼说的一样,半个在车库顶板上,半个在老土上,结果伸缩缝里面的水杠杠的留窜啊。泳池里的水还要补。物业公司的领导每次在开方案评审会都会坚决抵制这种做法,最好是泳池直接换地方。不然下面结构也好,防水也好,怎么加强都经受不住时间的考验。
————————————————————————————————
上面这个ID也是我的,我要换这个常用ID再补充几句。
像这样的问题要扼杀在设计阶段的话,景观设计公司在一开始就要让甲方把明确的结构设计图要过来了。往往甲方或设计方总是会互发建筑图纸。看来这还不够。
然后设计方往往因为缺资料,有时候会忽略掉这种基地条件。
回复
novazyj
2010年05月17日 15:53:24
13楼
这种情况我们公司做过,因为那个项目是空中花园,空中花园下面楼层是商业家乐福的超市。施工之前开过专题讨论会,就是在常规做法上增加二层,增加钢板及沥青浇筑伸缩缝!这个项目完工后基本上还不错。这个项目后来在5.12时拉开了部分,有部分渗水,后请原来的工人处理了就好了!
回复
lzhuifeng
2010年05月17日 19:46:18
14楼
在我住的小县城,很早以前拆了一个日本人修的游泳池,拆的时候看到伸缩缝使用铜板,就像做止水带的做法一样,但是在伸缩缝的位置做成了U形,式想一下可不可以用其他材料代替铜板。
回复
李霞
2010年05月17日 21:55:17
15楼
类似于屋面伸缩缝的处理,在缝做防水处理后,加盖钢筋混凝土盖板,盖板底部贴一小段光滑的塑料片。
钢筋混凝土盖板较重,在竖向荷载下,一般不位移,一旦下部混凝土结构位移,盖板下光滑的塑料片也能消耗部分摩擦力,减小防水层的拉裂破坏,同时,盖板挡住了其上软土可能给缝处防水卷帘带来的附加拉力,混凝土耐久性好,有利于减缓缝处防水层的老化。
回复
chihu1984
2010年05月17日 22:35:48
16楼
看到不是太明白,要是有现场的具体照片 或是图纸之类的话应该更容易懂。
回复
buyi14
2010年05月17日 23:33:44
17楼
绿化内的
1、虽然在绿化里面,也可以缝的两边做个翻起的边(上面做一个盖子),如小景墙等,形成装饰带,边上长短多做几条。这个肯定漏不了了。但要依实际项目的方案而定,无法通用。
2、也可以往下沉了,变形缝顶部做法参照建筑图集(地下车库变形缝的做法)在顶盖的两边设地下排水沟,排向哪大家都知道。
回复
litao0717
2010年05月17日 23:48:19
18楼
是不是考虑在伸缩缝的地方把防水层留成弯曲状,在结构有温度变形时能自然伸缩而不会拉伸防水层。再把顶板变形缝用沥青填实。
回复
xxiongziji
2010年05月18日 08:15:28
19楼
用钢板造价高点,有卷材经济点.伸缩处用卷材来回搭接,再在上面放一混凝土板保护伸缩缝处的防水卷材开裂.
回复
gaosu1314
2010年05月18日 09:29:07
20楼
能附有图例详细说明就好了!!!!
回复
内强
2010年05月18日 15:36:57
21楼
如果铜板都可以的话,那铝材的也应该可以~~(个人意见)上面大家想了很多办法,很多都是行得通的,但是方法归方法,但施工技术、材料的选择也必须可靠才行
回复

相关推荐