在下遇到一个规范问题,请各位大侠帮忙。该设计为化工厂,供热外管采用直埋供热保温管。直埋保温管与建筑物基础外缘的净间距是取1.5m还是2.5m?1.5m出自09版《工业企业总平面设计规范修编》(征求意见稿)2.5m出自98版《城镇直埋供热管道工程技术规程》1.5还是2.5呢????
在下遇到一个规范问题,请各位大侠帮忙。
该设计为化工厂,供热外管采用直埋供热保温管。直埋保温管与建筑物基础外缘的净间距是取1.5m还是2.5m?
1.5m出自09版《工业企业总平面设计规范修编》(征求意见稿)
2.5m出自98版《城镇直埋供热管道工程技术规程》
1.5还是2.5呢????
2楼
顶起,别沉了。
摆脱解答一二。
关键还是在于做工业厂区的是否要遵守城镇类别的规范
回复
3楼
继续顶
回复
4楼
顶起,别沉了。
摆脱解答一二。
关键还是在于做工业厂区的是否要遵守城镇类别的规范
回复
5楼
一般老一点手册或都是不小于1.5米,既然《城镇直埋供热管道工程技术规程》要求不小于2.5米,还是按照2.5米为好,距离大些总是好处多多。
回复
6楼
《城镇直埋供热管道工程技术规程》要求不小于2.5米,还是按照2.5米为好,距离大些总是好处多多。应该2.5米以外比较好,以内应该有电力其他管线吧
回复
7楼
CJJ34-2002城市热力网设计规范 P28表格里 >=DN300的是3m,<300的是2.5m,距离建筑物基础
回复
8楼
刚刚看见的 传上来了
回复
9楼
所以直埋的话 管道距基础距离应该是 >=DN300的是5m,<300的是2.5m
楼上>=DN300的是3m指的是管沟敷设热力管道距基础距离。
回复
10楼
看看cjj34-2010中是怎么说的吧。
回复