本人刚进设计院不久,现在设计一栋轻钢结构门式刚架,遇到几个问题,望高人指点,感激不尽。1.该门式刚架总长40m,跨度22m,檐口高12m,无吊车梁,在跨度内我布置了三根抗风柱,上下端均为铰接,但在计算抗风平面外长细比时始终算不过,我想请问能否把抗风柱平面外计算长度改为3m?我一直是按12m计算。2.该门式刚架檐口高超过9m,柱间支撑是否用角钢代替圆钢更为安全?对结构上是否有其余更多的要求?3.一般屋面周边的隅撑是否要比屋面中间的隅撑型号更大,我设计的屋面中间隅撑为L50X5,而周边的要用到L100X8以上,请问是否是我建模的问题?应如何调整?
墙体是彩钢板的还是砌块的?如果是彩钢板的话可以通过设置墙面隅撑来解决柱子平面外计算长度的问题,如果是砌块墙的话还是加刚性系杆吧
回复
13楼
设置墙面隅撑来改变抗风柱的平面外计算长度,那么具体到实际尺寸来说,取3m可以吗?
回复
14楼
隅撑可以减小抗风柱的计算长度。你可以在STS里手动改其平面外计算长度。
墙梁间距一般是1500 隅撑一般是隔一个设置一个。所以平面长度是3000 你可以自己根据你的间距而定。
回复
15楼
还有,一般抗震八度区不建议采用圆钢作为刚性系杆。
回复
16楼
钢结构向来是最复杂的结构,对于结构专业来说,尤其是对新手来说,钢结构实在无从下手啊!很详细的图纸,感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。
回复
17楼
柱子的隅撑如何设置,请画一个图来表达,这样更清楚一些,也便于我这样新学生学习。
回复