本人刚进设计院不久,现在设计一栋轻钢结构门式刚架,遇到几个问题,望高人指点,感激不尽。1.该门式刚架总长40m,跨度22m,檐口高12m,无吊车梁,在跨度内我布置了三根抗风柱,上下端均为铰接,但在计算抗风平面外长细比时始终算不过,我想请问能否把抗风柱平面外计算长度改为3m?我一直是按12m计算。2.该门式刚架檐口高超过9m,柱间支撑是否用角钢代替圆钢更为安全?对结构上是否有其余更多的要求?3.一般屋面周边的隅撑是否要比屋面中间的隅撑型号更大,我设计的屋面中间隅撑为L50X5,而周边的要用到L100X8以上,请问是否是我建模的问题?应如何调整?
1、可以设置墙面隅撑来改变抗风柱的平面外计算长度;
2、无吊车的柱间支撑用圆钢就可以了,但长细比要满足规范要求且不易大于Φ25,本工程建议在不影响使用的情况下在柱高6
m左右处设置通长刚性系杆,可以通过减小柱子平面外计算长度来减小柱子截面;
3、屋面隅撑不知道你是怎么计算的,不会有L100X8这么大,我一般用小工具单独计算!
说得不对的地方,请批评指正!
回复
3楼
隅撑没有必要用到这么大吧,50x5的够了
回复
4楼
可以设置撑杆或者墙隅撑来减小柱计算平面外长度
回复
5楼
二楼回答的很好,但第二点个人认为:对于边柱也可以通过设置隅撑来减小柱平面外计算长度,更节省;中柱可以设置通常压杆。
回复
6楼
1、我们设计是一般高度大于9米,可以通过设置撑杆减少平面外计算长度;但是如果风荷载不大,小于0.3时,不设撑杆,可以考虑取3—4个檩条间距为平面外计算长度
2、边隅撑太大,可以根据规范CECS 102:2002中6.1.6-2公式考虑长细比
回复
7楼
二楼的说的太好了,一解我长时间来的困惑。
回复
8楼
二楼说的很全面,第三条,用50*5的角钢就行了。
回复
9楼
1、同意2楼的观点;
2、我觉得设3根抗风柱,间距是22/4=5.5m,不如设2根,间距22/3=7.3m经济性好一些,可以设为摇摆柱,那么边刚架梁柱截面也会小一些;
3、建模是平面建模吗?
回复
10楼
抗风柱平面外计算长度可通过设刚性系杆减小,
回复
11楼
建模的时候可以修改柱子的平面外计算长度。一般取支承或者刚性系杆的间距。3M太小。
回复