进户给水管径至少要多大才能满足使用要求?
hzy6818
hzy6818 Lv.2
2005年08月25日 10:15:35
只看楼主

进户给水管径至少要多大才能满足使用要求?DN15的是否可以,为什么

进户给水管径至少要多大才能满足使用要求?DN15的是否可以,为什么
免费打赏
guolei12344
2005年08月25日 10:19:08
2楼
不回把,现在有的大便器的进水管还要求DN20那,15是小了点,看你的水利计算了,是多少就用多少啊 ,如果压强达不到可以扩大管径。
回复
tgzfly
2005年08月25日 10:34:05
3楼
随便下个计算小软件啊,这要看具体用水设备当量多少什么的啊!
回复
sylee
2005年08月25日 11:00:55
4楼
住宅的入户管,公称直径不宜小于20mm。
参见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 第3.6.8条
回复
lbzkf
2005年08月25日 13:53:03
5楼
DN15?
实在是太小了
设计尽量大点不会吃亏的
回复
luoxiaochuan
2005年08月25日 14:00:21
6楼
如果水表在室内的话,应该为DN25。否则最小为DN20。
回复
pengp8023
2006年04月21日 11:15:53
7楼
请问室外给水主干管(进小区、接市政)管径是否可以根据小区总户数概算?
五百多户的高层住宅一般多大管径?
回复
猪仙
2006年04月21日 11:51:45
8楼

估150滴就够了,不过还是应该计算一下,不同地区用水定额是不一样的。。。。。。。
回复
hetao8498
2006年04月21日 12:40:45
9楼
DN20
回复
rekoba
2006年04月21日 13:50:41
10楼
DN15给水龙头用可以.但是满足现在的住户的需要.DN20是必须要的.
回复
pengp8023
2006年04月21日 15:04:07
11楼

谢谢啦!这是青岛的一个高层住宅