[讨论] 你所做的项目空调系统调试工作是由谁进行的
zht2004
zht2004 Lv.14
2005年08月24日 21:53:34
只看楼主

国外的空调风系统TAB工作,一般由承担空调系统安装施工的机械承包商(mechanical contractor)进行,近年来随着空调系统复杂化和业主对空调系统使用性能要求的提高,TAB工作主要由专业的调试公司进行。而国内目前仍由安装公司来负责进行。

国外的空调风系统TAB工作,一般由承担空调系统安装施工的机械承包商(mechanical contractor)进行,近年来随着空调系统复杂化和业主对空调系统使用性能要求的提高,TAB工作主要由专业的调试公司进行。而国内目前仍由安装公司来负责进行。
免费打赏
nky6666
2005年08月26日 21:38:38
12楼
我们一般是施工单位先进行初调,最后一般是由空调所做调试、检测
回复
dongfang_02
2005年08月27日 09:36:27
13楼
我方安装的空调工程一般是由安装公司进行,但是他们的各类人才及仪器都非常贫乏,调试过程都是十分简单,没有任何依据及数据,并且有时还是我们帮他们进行技术支持;真的很无赖。
回复
zys0000
2005年08月27日 10:05:29
14楼
现在竞争这么激烈,老板会把钱花到调试上吗?
回复
firedancing
2005年08月27日 15:42:57
15楼
自己调试,省钱,也好糊弄。
回复
zht2004
2005年08月27日 17:14:45
16楼
关键是调试效果好不好,直接影响业主的节能与否和舒适程度啊
回复
zb153318233
2005年08月28日 11:55:55
17楼
哦我也没看到国内有专门做调试的公司啊
回复
zb153318233
2005年08月28日 11:57:54
18楼
我看自己调试,省钱,也好糊弄。老板都是这样为了省利润
回复
jswgq-55
2005年08月28日 21:39:45
19楼
有专门的调试公司,要盖章的,好多公司都是无资质做这一项目,不具法定效果。
回复
buenq
2005年08月29日 00:07:56
20楼
对于开式冷却循环水系统,冷却水吸收热量后,与空气接触, CO2逸入空气中,水中溶解氧和浊度增加,造成冷却循环水系统有4大问题:腐蚀、结垢、菌藻滋生及污泥。如果不对水质进行处理将严重损坏制冷设备,大幅度降低热交换效率,造成能源的浪费。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、杀菌灭藻处理是十分必要的。

目前,对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。

物理法主要采用:静电水处理仪,电子水处理器,内磁式水处理器进行处理。上海富茵广州办020-85238814 吴生
回复
daikin_air
2005年08月29日 09:27:07
21楼
调试由我们自己进行,用户不会要求很多,只要空调能制冷和制暖。
回复