本帖最后由 hufupk 于 2017-3-24 13:33 编辑 1234567890.
本帖最后由 hufupk 于 2017-3-24 13:33 编辑
1234567890.
2楼
或者说底层层高要从基础顶面算起 那没设计基础的时候怎么知道 是不是应该先设计基础
回复
3楼
或者说砖混结构底层层高不需要从基础顶面算起 网上有看到说取从室外地面往下300到500
回复
4楼
叫你们老师改一下 持力层位置吧 毕设嘛 这都快七月份了 该松松了
回复
5楼
可以从室外地面向下500,但前提是0.0地面要是刚性地面。
回复
6楼
地基处理,换填
回复
7楼
可以采用防脚加灰土垫层的方法,减小基础的顶面到地表面距离。
回复
8楼
你不是300高的砖条基么 那咋还700的大放脚呢 直接磊上来不就行了 屋内回填到正负0.000
回复
9楼
砖混结构还没研究过,不说什么
回复
10楼
直接落下去吧,换填的人估计是没在现场干过,就这么点高差.
另外如果只有300高,那么反算回来的墙下荷载是比较小的,估计在100KN/M,这你要注意一下你的取值是不是有问题.
落下去高厚比是不用重新验算的,砌规有规定是可以在一定条件下按此计算的,至于墙重和墙下荷载的Pk,那就再算一下,估计是够的,毕竟有修正嘛!
回复