谁知道高压电动机的继电保护怎么做,比如6KV 355KW的电机
xizhaohuiss
2010年05月03日 17:09:50
来自于继电保护
只看楼主

有知道的朋友帮忙发个

有知道的朋友帮忙发个
免费打赏
yaoguizhong213
2010年05月04日 08:24:52
2楼
用现成的综合保护装置就是了,过流、速断、接地保护,355的不用差动。随便一家保护厂家都有。
回复
zbx_00008
2010年05月04日 09:05:04
3楼
􀁺 电流速断保护
􀁺 定时限过流保护
􀁺 两段定时限负序过流保护/反时限负序保护
􀁺 过热保护
􀁺 堵转保护
􀁺 单相接地保护
􀁺 低电压保护
􀁺 过负荷保护
􀁺 非电量保护
6KV 355KW一般不配差动,看具体要求。
回复
satan436
2010年05月25日 01:33:09
4楼
我厂10.5kV/800kW的电动机,用的现成的保护装置与软启动器相配合。10.5kV/630kW的电动机,采用全电压启动,用的现成的电机保护装置。
回复
liujiaming5589
2010年08月15日 13:36:32
5楼
这种电机保护很常规的,配个常规的电动机微机保护就行了!
回复
wutianxn
2010年08月15日 14:37:01
6楼
:victory: 谢谢楼主无私分享